10KV电缆中间接头爆开的问题
bettermanwrh
2006年10月11日 11:16:22
只看楼主

公司的10KV备用电源在一次雷击中损坏,我们请电力局的维修人员做的中间接头,第一次做好后两天中间接头又爆开(没有使用备用电源);第二次做好10分钟后中间接头又爆开(还是没有使用备用电源),不知是什么原因?急!

公司的10KV备用电源在一次雷击中损坏,我们请电力局的维修人员做的中间接头,第一次做好后两天中间接头又爆开(没有使用备用电源);第二次做好10分钟后中间接头又爆开(还是没有使用备用电源),不知是什么原因?急!
免费打赏
guozhaowen2
2006年10月11日 19:53:30
2楼
1 中间接头质量不好,用3M的,冷缩热缩都有,西安的也行.
2 制作问题,没按规范进行,不知做了耐压试验没有.
3 中间接头使用环境不好,别埋地,特别是受过雷击电缆
回复
bettermanwrh
2006年10月12日 08:08:18
3楼
谢谢楼上的解答。
1 中间接头在桥架中
2 没做耐压试验,电力局的人说不用做,我们也不好说。
3 中间接头是电力局提供的。
回复
heshuiyuan-65
2006年10月13日 12:23:54
4楼
问题出在电缆头的制作工艺方面!现时的10KV电缆头质量都是有保证的,否则就不能在电力行业中使用了!
我是搞电力施工的,不知做了多少电缆头,有冷缩的、热缩的、预制式的、美式的,有部分中间接头就直接泡在水沟中运行,从未发生过事故。我们所做的电缆头都要经过35KV直流耐压试验,合格后才可以投入运行!这也是规范规定的,不是什么人说了不做就行的!
回复