关于电缆中间接头的处理
wjy_29
wjy_29 Lv.3
2006年08月21日 16:55:18
只看楼主

我单位有一处直埋电缆3*185+95铜,因下水管道施工挖破电缆内已进水。现在将电缆切断约3m,另用一根约3.5m电缆两头对接,由于时间短,电缆内单根导体压接后用防水胶布、绝缘胶带、色带、自粘带多层反复压缠。并每层适当加长幅度延伸到电缆两端约20cm。然后再将四根内芯一起反复压缠。不知这样处理是否能直埋!

2006年08月22日 11:04:26
2楼
烘干,浇注防潮树脂。
回复
tnazxc
2006年08月22日 11:17:44
3楼
用环氧树脂将接口全密封,我试过防水效果还可以,已用了三年了。