在1区内电缆线路严禁有中间接头?
漫天飞雪
2005年06月22日 17:51:02
来自于防雷减灾
只看楼主

爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范中华人民共和国国家标准GB50058-92第2.5.10条 .....................在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区内不应有中间接头。--------------------------------------------------------------------请问,在防爆接线盒内的接头算不算中间接头?如果算,防爆插销那还存在干什么?

爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
中华人民共和国国家标准
GB50058-92
第2.5.10条 ........
.............在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区内不应有中间接头。

--------------------------------------------------------------------
请问,在防爆接线盒内的接头算不算中间接头?如果算,防爆插销那还存在干什么?
一些防爆设备都留有一截出线电缆,这种情况下只有用防爆接线盒了,难道要把设备折开再直接进线吗。
免费打赏
漫天飞雪
2005年06月22日 18:00:31
2楼
另外同一个规范中的图表在1区中接线盒又是适用的,圆表示适用,三角表示慎用,X表示禁用,图如下:
回复
jingkong12
2005年06月22日 21:59:26
3楼
回楼主:1区和2区内的中间接头是指没有特殊防护的中间接头,如果中间接头设在符合该区域防暴等级要求的接线盒或接线箱中,是符合规范要求的。