DLT 1253-2013 电力电缆线路运行规程
muyuyao
muyuyao Lv.18
2015年01月09日 23:56:08
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-21 23:41 编辑 DLT 1253-2013 电力电缆线路运行规程

本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-21 23:41 编辑

DLT 1253-2013 电力电缆线路运行规程
ed26c6c4d141704cdf9f.pdf
1.4 MB
立即下载
免费打赏
fitman
2015年01月10日 09:37:31
2楼
电力部门的行标,和他们打交道还是以这类标准为主。
主文中没有工频耐压要求,电力部门进步了,虽然在附录中的交接试验中提出了要求。可惜是表E3的时间单位错了,不是分钟,是秒!
回复
wboy8759
2015年01月10日 10:10:14
3楼
对10kV及以上的交联聚乙烯绝缘电缆的主绝缘试验,我们这里都是采用 变频串联谐振耐压试验。
回复
fitman
2015年01月10日 11:05:02
4楼
现场限于设备容量,一般只能这样了。还是执行工频的标准,按出厂的75%吧?不过很久没做这方面的工作了,不知改了没有。
回复
wboy8759
2015年01月10日 11:12:47
5楼
试验时间没错,是以分钟(min)为单位的(这个与其他电器设备的耐压时间不一样)。同《电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 的规定一致。
回复
fitman
2015年01月10日 11:38:33
6楼
wboy8759 发表于 2015-1-10 11:12 试验时间没错,是以分钟(min)为单位的(这个与其他电器设备的耐压时间不一样)。同《电气设备交接试验标准 …不会吧,耐压试验时间60分钟!表内数据是60啊!
回复
wboy8759
2015年01月10日 16:29:10
7楼
本帖最后由 wboy8759 于 2015-1-10 16:51 编辑 fitman 发表于 2015-1-10 11:38 不会吧,耐压试验时间60分钟!表内数据是60啊!没错,是60分钟喔。还有规定呢:如因条件限制(如升压设备容量有限)或其他规定时,也可常压下连续施压24小时。50440895044090
回复
wboy8759
2015年01月10日 16:59:30
8楼
这个耐压试验持续时间可是个大问题哦,如果是规范印刷错误的话那就是个不可容忍的极大的错误了。必须全部召回重印!:lol
回复
leiyanlin1208
2015年01月10日 20:22:15
9楼
好东西啊!!!!!!!
回复
fitman
2015年01月12日 09:27:34
10楼
wboy8759 发表于 2015-1-10 16:29 没错,是60分钟喔。还有规定呢:如因条件限制(如升压设备容量有限)或其他规定时,也可常压下连续施压 …从你提供的材料来看,你是对的!看来我是低估了电缆耐压试验的特殊性了,以后还是要多看资料!
回复
muyuyao
2015年01月17日 23:14:36
11楼
奇怪了,想改为售价为0,可总是改不过来!!!