电缆终端头与中间接头的运行要求及制作
城镇配电网在改造过程中,经常用到10kV及以下的电力电缆 橡套扁平软电缆YBF 7.5×2 ,并且在施工过程中有时碰到要进行终端接线和中间接头 垂直连接转换头2000~3150AF 。而接线和接头的好坏直接关系到电缆能否安全运行,稍有不慎就会引起故障,有时甚至会造成大面积停电、给国家和人民的生命财产造成损失。 由于交联聚乙烯电力电缆具有很好的耐热性能和机械性能,并且保持了优良的电气性能,在城网改造中被广泛采用。下面谈谈保证10kV及以下电缆终端头与中间接头安全运行的一般要求和介绍交联聚乙烯电缆的终端头与中间接头的制作工艺。 1.对电缆终端头和中间接头的一般要求与电缆本体相比,电缆终端和中间接头是薄弱环节,大部分电缆线路故障发生在这里,也就是说电缆终端和中间接头质量的好坏直接影响到电缆线路的安全运行。 为此,电缆终端和中间接头应满足下列要求: (1)导体连接良好。对于终端,电缆导线电芯线与出线杆、出线鼻子之间要连接良好;对于中间接头,电缆芯线要与连接管之间连接良好。要求接触点 短接b触点SBC-W 的电阻要小且稳定,与同长度同截面
制作电缆终端头和中间接头的一般工艺程序
制作电缆终端头和中间接头的一般工艺程序对于粘性纸绝缘电缆,制作终端头和中间接头一般艺程序如下:⑴准备工作① 电缆校潮。在接头之前,必硕确认绝缘纸无潮。检验潮气的办法是,将电缆油加热到时候1500C,将绝纸撕下浸入热油中,如果油中泛起泡沫或有嘶嘶声响,则说明绝缘纸有潮,反之则无潮。② 接头材料的验检查。接头外壳应预先组装,作密封试验并复核结构尺寸。另外需2检查绝级和密封是否符合要求。⑵锯钢皮和剥铅:① 定位。终端头按其的位置确定据钢皮和剖铅起。对中间接头,一般先确定接头中心,再根据工艺尺寸定出两端据钢皮和剖铅起始点。② 扎铜扎线。在据齐钢带处,用φ2.02毫米的铜丝缠绕2~3圈扎紧,以防钢带松开。在扎线边缘将钢带后,将多余电缆据掉。③ 剥铅。用喷灯均匀烘热电缆,将塑料带沥青层剥去,揩清铅包。在铅处用刀子将铅包一环形深痕,深度是铅包厚度的一半,不得损伤绝缘纸,然后用剥铅刀切一条直向切口,剥去铅包。剥去铅包后,将剥铅口用胀铅楔胀成喇叭形。⑶弯曲缆芯。在各相缆芯外顺纸带方向绕包一层油浸纱带,然后