【求助】10KV电缆中间头击穿实例,有图有真相!
wxd126
wxd126 Lv.7
2012年05月01日 19:43:00
只看楼主

我地高速公路所属一自维直埋10KV电缆发生短路接地故障,得到消息后,用电缆故障定位仪确定故障点,发现是去年制作的中间头击穿.图中所示,开挖后的电缆沟中[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 19:44 编辑 ]

我地高速公路所属一自维直埋10KV电缆发生短路接地故障,得到消息后,用电缆故障定位仪确定故障点,发现是去年制作的中间头击穿.图中所示,开挖后的电缆沟中


[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 19:44 编辑 ]

IMG_1042.JPG

wxd126
2012年05月01日 19:47:48
2楼
来个特写,两个击开的洞
回复
wxd126
2012年05月01日 19:49:07
3楼
再近一点
回复
wxd126
2012年05月01日 19:51:28
4楼
钢铠与铜带连接部分油漆未打磨焊接,热熔胶没有充分融化
回复
wxd126
2012年05月01日 19:53:05
5楼
剥开外护套和钢铠的样子
回复
wxd126
2012年05月01日 19:54:37
6楼
仔细看看
回复
wxd126
2012年05月01日 19:57:41
7楼
外导电管末端未用半导电胶带缠绕,铜屏蔽网和铜屏蔽带只用防水胶带缠绕
回复
wxd126
2012年05月01日 19:59:30
8楼
彻底剥离的样子
回复
wxd126
2012年05月01日 20:02:25
9楼
应力管位置不正确,半导体留得过短
回复
wxd126
2012年05月01日 20:04:52
10楼
聚乙烯绝缘部分未作反应力锥,压接管外未缠绕半导电胶带此为未发生故障相线

[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 20:24 编辑 ]
回复
wxd126
2012年05月01日 20:08:38
11楼
在应力管末端击穿
回复

相关推荐

APP内打开