【求助】10KV电缆中间头击穿实例,有图有真相!
wxd126
wxd126 Lv.7
2012年05月01日 19:43:00
只看楼主

我地高速公路所属一自维直埋10KV电缆发生短路接地故障,得到消息后,用电缆故障定位仪确定故障点,发现是去年制作的中间头击穿.图中所示,开挖后的电缆沟中[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 19:44 编辑 ]

我地高速公路所属一自维直埋10KV电缆发生短路接地故障,得到消息后,用电缆故障定位仪确定故障点,发现是去年制作的中间头击穿.图中所示,开挖后的电缆沟中


[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 19:44 编辑 ]

IMG_1042.JPG

免费打赏
wxd126
2012年05月01日 20:10:50
12楼
剥掉绝缘管的样子
回复
wxd126
2012年05月01日 20:22:44
13楼
最后再看下击穿位置:应力管末端与没做的那个反应力锥位置。初步结论:应力管位置不对与未作反应力锥导致电场发生畸变是主因。
回复
wxd126
2012年05月01日 20:23:43
14楼
完毕,欢迎老师指正
回复
weisirzhuanyong
2012年05月01日 20:41:52
15楼
很那解决的问题,永远的存在啊
回复
as1986dfg
2012年05月01日 20:46:14
16楼
资料很好。高压处处都要细心。
回复
cszhangyiping
2012年05月01日 21:17:40
17楼
制作电缆是不是要单独考证吧?“高压维护"?
回复
lingxuct
2012年05月02日 08:44:27
18楼
后面几张图片与前面的不是同电缆?

中间头击穿只一处,后面怎么出现二三个缺口?

最前面的孔洞我看是受机械损伤,中间几张有击穿的,反正这么多图片,不是一根电缆。
回复
lingxuct
2012年05月02日 08:47:55
19楼


这是第二张图片,是第一张中近距离看得清楚一点。
这是机械损伤,电场击穿不可能二处同时击穿!
回复
lingxuct
2012年05月02日 08:52:17
20楼


这是另外一根电缆,同上面图片是完全两回事。
回复
lingxuct
2012年05月02日 09:02:42
21楼


这图同样是机械损伤,出现二处(及以上)机械破坏迹象,倒非常象“挖机抓斗的二个齿”抓过的痕迹!
回复

相关推荐

APP内打开