【求助】10KV电缆中间头击穿实例,有图有真相!
wxd126
wxd126 Lv.7
2012年05月01日 19:43:00
只看楼主

我地高速公路所属一自维直埋10KV电缆发生短路接地故障,得到消息后,用电缆故障定位仪确定故障点,发现是去年制作的中间头击穿.图中所示,开挖后的电缆沟中[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 19:44 编辑 ]

我地高速公路所属一自维直埋10KV电缆发生短路接地故障,得到消息后,用电缆故障定位仪确定故障点,发现是去年制作的中间头击穿.图中所示,开挖后的电缆沟中


[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 19:44 编辑 ]

IMG_1042.JPG

免费打赏
lingxuct
2012年05月02日 09:05:32
22楼


这是什么电缆(红色的是电缆附件吗)?
回复
lingxuct
2012年05月02日 09:10:00
23楼

同样是二处破损,还是机械损伤。

图中没能说明“应力管末端与没做的那个反应力锥位置。初步结论:应力管位置不对与未作反应力锥导致电场发生畸变是主因。”的根据,无法解说“二处破损”的原因!
回复
lingxuct
2012年05月02日 09:20:30
24楼
中间头被扎了一个小洞:

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-2 09:21 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年05月02日 09:23:27
25楼
外层护套密封没做好,包括小洞引起,进水严重。
回复
lingxuct
2012年05月02日 09:29:49
26楼
下图是上图中上面一相芯线,锯痕就是钢铠右边芯线上那痕迹,下图是上图中剥去外层钢铠后的芯线,有钢铠与没钢铠的分界线看不出,是因为进水严重所至。锯痕是当初做中间头锯钢铠时留在芯线上的,是做头技术太差所至!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-2 09:31 编辑 ]
回复
wxd126
2012年05月02日 12:57:21
27楼

这几个图片确实为同一电缆,出现多处击穿确实少见,但确实发生了。这次事故我全程参加,故障点的定位是我确定的,然后开挖,重新做的中间头。您不用怀疑,在我这个地方,就我会熟练的使用电缆故障定位仪,所以每年会见着那么1-2个击穿的电缆事故,出现2个缺口我怀疑是变电所自动重合闸造成的。您不用怀疑是钩机开挖土方造成。
回复
wxd126
2012年05月02日 13:22:40
28楼

这是击穿电缆中间头的根部,我把电缆中间头剥光后的根部照片
回复
wxd126
2012年05月02日 13:24:39
29楼

这是电缆中间头把保护层剥光的照片,暗红色为绝缘管
回复
wxd126
2012年05月02日 13:27:31
30楼

红色为中间头的绝缘管(也就是您说的电缆附件),在此相线上可以清楚地看到2处击穿
回复
wxd126
2012年05月02日 13:32:01
31楼

不解释,如果您懂制作中间头的工艺,您就知道应力管和反应力锥。感觉您很武断.