低压电缆中间头在图纸上怎么表示你?
xiaobishou_001
2010年01月19日 20:36:47
只看楼主

最近干了一个技改供电的活,电缆中间头特别的多,为了以后电缆探伤方便,要画一幅电缆中间头的位置图?符号怎么表示?有没有规定一根低压电缆最多做多少个中间头距离多少?本人差了很多资料没有合理的介绍?高手给个答复,谢谢!

最近干了一个技改供电的活,电缆中间头特别的多,为了以后电缆探伤方便,要画一幅电缆中间头的位置图?符号怎么表示?有没有规定一根低压电缆最多做多少个中间头距离多少?本人差了很多资料没有合理的介绍?高手给个答复,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2010年01月19日 21:05:32
2楼
低压电缆一般不会大,一盘长度可达数千米,所以低压电缆是不做中间头的。

我们这里如果碰上低压电缆不够长,就会换一根!
回复
xiaobishou_001
2010年01月19日 21:15:06
3楼
有时不得不做中间头
回复
xiaobishou_001
2010年01月19日 21:15:40
4楼
有时环境要求不便敷设。
回复
wwxxdd12345
2010年01月21日 11:40:24
5楼
我还没有看到具体的表示方法,但是我认为可以在图上具体表明就可以。
回复
mwf78
2010年01月21日 11:45:03
6楼
直接在图纸上面标明就可以了:handshake
回复
liu.yanjin
2010年01月21日 11:46:38
7楼
GB50217 电力工程电缆设计规范第四节有相关描述。
回复
liu.yanjin
2010年01月21日 11:47:27
8楼
回复
gigi0201
2010年01月22日 00:28:01
9楼
低压电缆确实没听过对接的
如果想表达中间接头:我见过别人画个长椭圆,里面填充斜线表示。是一个设计院的画法
回复
dqzdhyl
2010年01月22日 10:17:03
10楼
有很多中间电缆头、有问题,低压电缆啊????????
:) :) :) :) :) :)
回复

相关推荐