控制电缆中间能有接头吗?
lidongpo
lidongpo Lv.6
2005年03月18日 07:56:49
只看楼主

我们要进行高压柜的改造,有的电气回路要变动,电缆不够长,高压电缆可作中间接头,但是,控制电缆如何接头,可以直接拧在一起,或用小螺丝,听说,可以冷缩,但是我查资料,动力电缆有冷缩,控制没有,如何解决,请各位专家指教,谢谢。

我们要进行高压柜的改造,有的电气回路要变动,电缆不够长,高压电缆可作中间接头,但是,控制电缆如何接头,可以直接拧在一起,或用小螺丝,听说,可以冷缩,但是我查资料,动力电缆有冷缩,控制没有,如何解决,请各位专家指教,谢谢。
免费打赏
myadgwx
2005年03月18日 08:46:35
2楼
偶不懂,帮你顶
我每次都是直接拧在一起了
愿向各位专家指导
回复
sudukay
2005年03月18日 10:05:18
3楼
可以,在改造工程控制电缆允许有接头
回复
azreal
2005年03月18日 12:11:30
4楼
完全可以,信号电缆都可以接,更不用说控制电缆啊!
回复
changshangxjz
2005年03月18日 17:53:56
5楼
完全可以,信号电缆都,控制电缆,为了检修方便,建议你用端子过度一下
回复
西门大虾
2005年03月19日 10:21:23
6楼
同意5楼的办法,这样做简单易行!
回复
g88g
2005年03月20日 10:39:47
7楼
有专业插接线鼻子一公一母在接头处分别压接控制线后将接头插上即可
回复
lidongpo
2005年03月20日 10:51:15
8楼
请问楼上的朋友,有插接端子的型号吗?如有,请提供一下。还有我从某书上看到一句,说可以有锡焊,这样强度够吗?
在请问哪位专家内在书中找到比较有依据的做法,能否告诉我。非常感谢。
回复
yukanlee
2005年03月21日 00:04:41
9楼
5楼方法可行,但一些场合不见得适用的。插接端子偶用过WAGO的,感觉不错,施工也方便。
建议采用插接端子+接线盒的方式较好。
回复
everbobo@co163
2005年03月21日 09:01:13
10楼
可以用直通压接头 两头压接 再用热缩套保护 也可以经过接线盒 接线板转接
回复
rentouma
2005年03月21日 11:48:55
11楼
可以使用铜套管进行压接,然后在使用电缆热缩头进行热缩保护
回复