关于电缆直流耐压的优劣问题,请指教!
小弟,今天想查询为什么电力电缆一般是做直流耐压,不做交流耐压,在网上搜索一番,结果有两个帖子,意见完全相反,不知各位大侠意见如何,请多多指教,谢谢!现将帖子粘贴过来:1,电缆为什么一般采用直流耐压试验? 电缆为什么一般采用直流耐压试验?对35KV及以下油纸绝缘电缆的耐压试验有何规定?答:为了减少事故,预防事故发生,运行中的电缆应定期进行预防性耐压试验。耐压试验一般采用直流电压,因为直流耐压试验没有容性电流,使试验设备容量小,另外直流耐压试验不易损伤电缆绝缘。对35KV级电压以下油浸绝缘电力电缆的直流耐压试验规定如下: (1)1KV及以下电缆可不做耐压试验,用1000V摇表进行测量绝缘电阻试验,如能持续1min,即认为耐压合格; (2)1~10kV电缆应用5~6倍额定工作电压的直流电压进行试验,持续时间5~10min; (3)20~30kV电缆应用4~5倍额定工作电压的直流电压进行试验,持续时间5~10min。 更高电压
10kV电缆敷设的有关规定
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<