15KVA/150KV工频耐压试验装置
15KVA/150KV工频耐压试验装置,由试验变压器控制台和高压轻型试验变压器组成。广泛应用于电力和科研单位对电机、电缆、变压器、开关、电器等产品做各种高压绝缘耐压试验。同时适用于各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验,是各类高压试验中必不可少的仪器。 高压试验变压器除了可于交流工频耐压试验,如果配以同等电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直流微安表,便可组装成直流高压试验装置,可以测量高压直流泄漏电流。 油浸式试验变压器用于电力系统对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘耐压试验。该系列工频试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、通用性强等优点。 二、15KVA/150KV工频耐压试验装置产品特点: 专业耐压试验控制系统,可配各种试验变压器,包括交直流两用、抽头或串级 全封闭一体化结构,可适应高寒、高海拔恶劣环境 全自动、智能化微电脑测量及控制,确保高精度、高可靠各项性能 全面的监测功
离石电线电缆的耐压试验
离石电线电缆的耐压试验 耐压试验是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。离石电线电缆的直流耐压试验,属于破坏性试验,试验过程中会对设备产生一定程度的损害,为检测设备在高压试验下承受的最大电压峰值。 便于确定设备的使用范围和选择设备的量程分工频耐压试验和直流耐压试验两种。 一、直流耐压试验之前整个离石电线电缆线路包括接头及两个终端必须与供油系统接通,其油压应符合设计要求,在电缆导体与金属护套之间进行15min、的直流耐压试验,绝缘应不击穿,所加电压应符合下表要求。 二、离石电缆厂家试验前必须将高压电缆终端瓷套的表面用无水酒精仔细擦干净,以消除对泄漏电流读数的影响。 三、试验前每相电缆两端的金属护套、铜带、钢丝和压力箱以及邻近电缆两终端的电气设备必须良好接地,如有电容器还需两极短路接地。交叉互联线路接头处的金属护套应短接,外护层应多点接地。在对一相电缆进行试验时,其他各相电缆两端的导体均应良好接地。
MOEN-5600 变频串联谐振交流耐压试验装置
变频串联谐振交流耐压试验装置产品别名发电机变频串联谐振耐压试验装置、变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、变频串联谐振、串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、高压交联电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频谐振、调频串联谐振交流耐压试验装置,交流串联谐振,交流变频串联谐振,变频谐振,变频串谐,串谐试验装置,串谐耐压装置,GIS交流耐压试验装置,发电机工频(交流)耐压试验装置,电动机工频(交流)耐压试验装置、变压器工频(交流)耐压试验装置等。变频串联谐振交流耐压试验装置介绍由变频电源、励磁变压器、高压电抗器和电容分压器组成。 被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被 试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。变频串联谐振交流耐压试验装置主要应用1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验2、6kV-500kV变压器的工频耐压试验3、GIS和SF6开关的交流耐