串联谐振耐压试验装置的作用
赫兹电力
2019年06月12日 10:13:03
只看楼主

      在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振。当电路发生串联谐振时电路的阻抗Z=√R=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。       通过串联谐振试验装置接线原理图,来一起揭秘其五大组成部分:变频电源、励磁变压器、电抗器、分压器,补偿电容器(选配)。

微信图片_20190327143036.jpg

   

     下面给大家介绍以下串联谐振得各个组成部分

600.jpg

      看了以上得图。大家有什么不了解得可以及时通过网站(www.whhezi.com)和赫兹电力相关人员取得联系,我们为您解决电力预防性试验出现得问题。

      目前,串联谐振试验设备主要用于交流耐压试验。

      众所周知,交流耐压试验是高压电力设备试验中非常重要的一项试验。而进行交流耐压试验,选择合适的试验设备又是重中之重。目前交流耐压试验设备主要有两种:高压试验变压器和串联谐振试验设备。


高压试验变压器

      高压试验变压器一般分为两个系列:

      一个系列高压侧电流为1~2A,一个系列高压侧电流为0.1~0.2A,试验时根据电压、电流、频率、容量四点要求选择合适的试验变压器,计算方法参考如下:

      Ps=Us2wCx

      Is=UswCx

     该方法缺点主要是试验电压较低。

     为了解决试验电压较低的缺点,可以采用串级试验变压器来提高试验电压,但利用率下降,比如两台试验变压器串联,使用效率为66.7%,三台试验变压器串联其效率为50%,级数越多,效率越低,一般不会采用三级以上的试验变压器串联,况且不宜搬运。

    总之,运用试验变压器进行交流耐压试验,缺点是试验电压较低,试验变压器容量有限,很难满足高电压等级电力设备的交流耐压试验要求,一般用于实验室。

    利用串联谐振试验设备进行交流耐压试验,可以弥补试验变压器的一些缺陷,满足现场对大容量电力设备的交流耐压试验要求。

    串联谐振试验设备可以通过调节电感、电容、频率,或者调解其中的两者来实现。以前串联谐振试验设备主要是调解电感,但目前以调解频率为多,此时除了考虑试验电压和容量外,还应该注意试验加压间。

    加压时间标准:当试验电源频率小于或等于2倍额定频率时,试验加压时间为60s;当试验电源频率大于或等于2倍额定频率时,试验加压时间按如下计算

    t=120×fn/f

    式中:t——试验加压时间  fn——额定频率 f试验频率

    切记:如果试验电源频率大于2倍额定频率时,试验加压时间不小于15s。


免费打赏
清风疏竹
2020年06月09日 09:12:17
2楼

图文并茂,好资料,学习了,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开