长距离10kV电缆如何选择
jiangzebin
jiangzebin Lv.3
2008年11月09日 14:21:23
只看楼主

长距离10kV电缆如何选择? 我们厂区10kV配电室到江边取水泵房距离约2500米,泵房配置一台500kVA箱变,电缆采用埋地方式敷设。现在这根电缆如何选型?除了考虑载流量,还要考虑热稳定,考不考虑压降?求教各位大侠!有人建议ZR-FV-3*35,我觉得直埋要选YJV22哦

长距离10kV电缆如何选择?

我们厂区10kV配电室到江边取水泵房距离约2500米,泵房配置一台500kVA箱变,电缆采用埋地方式敷设。现在这根电缆如何选型?除了考虑载流量,还要考虑热稳定,考不考虑压降?求教各位大侠!有人建议ZR-FV-3*35,我觉得直埋要选YJV22哦
免费打赏
xiaozi0686
2008年11月09日 15:26:11
2楼
建议使用YJV22,
提供各种电缆附件(终端\接头),电话:13757995979
回复
lingxuct
2008年11月10日 06:51:04
3楼
才2.5km,只为500KVA一台变压器,用3X95的可以了,主要考虑“电缆未端短路”时,过流保护能正确动作。
回复
lxx297537449
2008年11月10日 10:55:01
4楼
电缆肯定要选用直埋的YJV22系列,从容量来讲3*35的是足够了,但要考虑短路情况的热稳定,以及上一级的设备的电流整定值和阻抗等问题,一般3*95应该差不多了.
回复