关于线路绝缘困惑的问题
前天去一朋友家处理一起室内插座无电的问题(经常跳闸),在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,但在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通状态,(由于原线路敷设有问题,线在管中无法拉动)在撤除PE线及N线的状况下通电进行试验,PE,N线无任何返电的情况。在把PE,N线接好的情况下通电并带负荷试验,无跳闸情况(漏电保护器完好)。 令我困惑的是在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,为何在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通。望高人指点
微机消谐装置壳体与线路的绝缘如何进行检测?
微机消谐装置,型号为ZB-WXZ196,这款装置是一种新型的智能型消谐装置,体积小,外观精美,使用方便,功能强大!其主要作用是用来保护PT内电压互感器的安全,可以防止谐振击穿电压互感器,影响整个PT柜,甚至影响整个电力系统的安全运行。安装微机消谐后可以避免此种类型的事故发生! 微机消谐投入使用后是如何工作的? 微机消谐检测PT三角电压。在正常工作的状态下,微机消谐循环显示三相电压。当系统出现故障,微机消谐开始动作,进行数据采集并处理数字信号,同时对采集的数字信号进行分析,得出故障类型。如果是铁磁谐振的话,微机消谐会立即启动消谐电路,此时CPU系统开始记录、储存、显示、报警。 微机消谐工作时,装置内的线路与外壳需要做到完全绝缘,否则会造成很严重的后果!那么微机消谐内的线路与壳体的绝缘,该如何进行检测呢? 微机消谐线路与壳体的绝缘,我们采用摇表对其进行测试! 将摇表的两端分别与
复合绝缘外套线路型ZnO避雷器防雷运行分析
0 引言 截止1999年底,广东省已有肇庆、广州、东莞、惠州、珠海电力局等单位在20条线路(110 kV16条,220 kV4条)的93基(110 kV63基,220 kV30基)杆塔共218相(110 kV164相,220 kV54相)上安装了悬挂型带串联间隙线路型复合绝缘外套ZnO避雷器(简称线路型ZnO避雷器)。经过3个雷雨季节运行,能统计到的线路型ZnO避雷器动作记录超过了200次(110 kV线路109次,220 kV线路48次)。本文对其防雷效果和技术经济性能进行评估,讨论选点、安装和运行维护等方面存在的问题 。 1 防雷运行效果 肇庆局地处粤西山区,19911997年年平均138个雷电日,多回220 kV跨地区线路和110 kV本市主电网的输电线路大多架设在山上,每年雷击跳闸情况较多。1997年4月在110 kV珠西线#27、#