建筑工地如何选用防雷装置
建筑工地的构筑物、施工人员和机械设备安防雷装置是由接闪器、引下线、接地体三部分组成。电气没备的防雷除屏蔽外,主要使用避雷器放电间隙,防雷装置可与建筑物结合成一体,也独立安装。 (1)接闪器 接闪器是用来吸引雷电的,现场一般用良好导体钢材制成,并装设在需要保护范围(如构筑物)的顶部,以便产生向上的迎面放电,把雷电引向自己并安全导入地中,从而保护现场建筑物和设备免遭雷击。尖顶、屋脊和屋顶平面以上的垂直金属构件都是很好的接闪器。 避雷针是常用的一种接闪器,一般用镀锌圆钢或钢管制成。圆钢截面不小于100mm2,钢管厚度不小于3mm,明装避雷网和避雷带用8mm圆钢或48mm2扁钢制成,未镀锌的要涂漆防锈。接闪器应明装于屋脊、屋角等处。另外,根据经验,高大建筑有可能会遭受侧击,因此在高于30m的孤立建筑还应在垂直表面加装接闪器,金属窗框架、宣传标语牌、引下线等都可作为这种接闪器,并与引下线连接。 (2)避雷针保护范围的确定 所谓保护范围是指被保护物在此空间范围内不致遭受直击雷。单支
多层建筑的防雷装置如何施工
多层建筑的防雷装置如何施工 沿屋脊、屋檐及屋面两侧的斜边上装避雷带;若屋面为平顶,则沿屋面四周或女儿墙上架设避雷带,避雷带距外墙边的距离宜小于或等于避雷带支起的高度。 为避兔接闪部分的振动力,可将避雷带支起10~20cm,支点间距不应大于1.5m,一般取1m。若屋顶有水箱,因水箱高出屋顶,因此在水箱顶部四周亦应安装避雷带。采用避雷带防雷时,屋面上任何一点距避雷带的距离不应大于10m。如果屋面宽度超过20m时,可增加避雷带,用避雷带组成20m×20m的网格。 避雷带一般用25mm×4mm镀锌扁钢做成,女儿墙上的避雷带也可用装饰金属栏杆。避雷带至少有两根引下线和防雷接地极相连,引下线应对称设置。引下线之间距离对于一般建筑不大于24m。引下线可明装亦可暗装,明装一般用25mm×4mm镀锌扁钢,明装引下线与建筑物墙面间隙一般不小于15mm。明装引下线是在建筑物外墙土建施工完后进行的。当引下线与支架焊接连接时,在引下线与墙之间应衬垫铁皮,避免焊接飞溅沾污墙面。焊接完后再拿走铁皮。暗装引下线则利用柱头主钢筋,这在土建施工时完成。<
建筑工地如何选用防雷装置的探讨
另外,根据经验,高大建筑有可能会遭受侧击,因此在高于30m的孤立建筑还应在垂直表面加装接闪器,金属窗框架、宣传标语牌、引下线等都
古建筑防雷接地装置布设
古建筑接地装置的布设应根据建筑物的用途性质、地理环境和游客多少等情况来选择机构方式和位置。对重要的游客集中的古建筑内部应做均压措施;对宽度较窄的古建筑物可采用水平环形状式防雷接地装置,并注意防雷接地装置对地下管线路的安全距离,若达不到规范要求的一律连接成一体构成均压接地网,这样可以使接地网界面以内的电场分布比较均匀,可以减少跨步电压对游客的危害,也可以减少室内在被雷击时由于地面电位梯度大而容易产品的反击高压危害。另外为降低雷电跨步电压对游客的危害,当接地体距建筑物出入口或人行道小于3m时,接地体局部应埋深1m以下,若深埋有困难,则应敷设50-80mm厚沥青层,其宽度应超过接地体2m。文章来源:http://www.gweld.cn/?sid=199&action=news&pid=758