设备如何防御雷电灾害?防雷装置常检测
学校、医院、宾馆、办公楼、高层建筑、智能建筑等单位如何防雷?深圳市防雷所专家介绍,要想防雷,最有效的办法是防雷装置常检测,做法包括: 1.应定期由有资质的专业防雷检测机构检测防雷装置,评估防雷装置是否符合国家规范要求,应每年检测一次,比如:学校、医院、宾馆、办公楼、高层建筑、智能建筑等,易燃易爆场所等危险化学品场所应每半年检测一次。 2.单位应设防御雷电灾害责任人,负责防雷装置日常维护和报检工作,雷雨季节,应定期或不定期检查安装在 配电系统及电话程控交换机、计算机网络、闭路监控等强弱电的电涌保护器运行情况,发现损坏时应及时更换。 3.在信息系统建设过程中,应提前或同步进行防雷系统的建设。
防雷系统装置检测存在的问题与解决
一、接地电阻检测 接地质量的好坏与接地电阻值密切相关。一般情况下,被测接地极、仪表的电压极和电流极三者间的相互位置和距离,对于接地电阻测量结果有很大的影响。若电压极与被测接地极的距离小,则测量的接地电阻值就比实际值小。在现场测量建筑物接地电阻由于受地理条件和相邻建筑物、道路水泥地的妨碍,电流极和电压极的位置难以按规定的要求设置,往往是哪里能打下电压、电流辅助极就往哪里插,这样做不能保证测量数据的准确性。正确的方法是,电压极线与电流极线有一个大于30度夹角,长度达到30米和10米。如果不能满足此项要求,最好采用加长电压极和电流极的长度。这样基本就能正确检测出接地电阻值。二、暗敷的引下线检测 施工过程中一般先对引下线(柱的主筋)进行外观验收,然后在地面和屋顶引线测量接地电阻值。以此值的大小来判断引下线的导电情况。这种方法存在下列问题:在整个避雷装置已形成整体后,检测结果只能反映整个引下线联合时通断状态,不能正确检测每根引下线通断及电阻值的大小。从建筑物顶点测量接地电阻值会因电流极引线加长,电压、电流辅助极测
防雷装置检测资格证认证考试大纲
一、考试范围 1、相关法律法规(《防雷减灾管理办法》(中国气象局第24号令)、《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国气象局第31号令)); 2、防雷技术基础知识; 3、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431—2015、《建筑物防雷装置设计规范》GB 50057—2010. 二、考题类型 单选题、多选题、填空题、计算题、简述题 三、目标要求 1、识记:对防雷技术的基本原理、基本知识即概念、规定、措施等的熟记。 2、理解:在识记的基础上,对有关知识的转换表述能力或理解能力。 3、运用:在理解的基础上,把防雷知识应用于实际检测方案中,分析和解决防雷检测技术问题。