前天去一朋友家处理一起室内插座无电的问题(经常跳闸),在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,但在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通状态,(由于原线路敷设有问题,线在管中无法拉动)在撤除PE线及N线的状况下通电进行试验,PE,N线无任何返电的情况。在把PE,N线接好的情况下通电并带负荷试验,无跳闸情况(漏电保护器完好)。
前天去一朋友家处理一起室内插座无电的问题(经常跳闸),在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,但在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通状态,(由于原线路敷设有问题,线在管中无法拉动)在撤除PE线及N线的状况下通电进行试验,PE,N线无任何返电的情况。在把PE,N线接好的情况下通电并带负荷试验,无跳闸情况(漏电保护器完好)。
令我困惑的是在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,为何在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通。望高人指点
2楼
其他说的很清楚,最难理解的是“分段”,如果是“没有分(断)段”指总开关拉开外,所有开关都合上?
那同一L线对PE的绝缘电阻,一个绝缘好,另一个不好就不好理解了。
回复
3楼
我说的分段是指该回路并接的其他支路未断开,保护开关出线撤除的情况下测试的
回复
4楼
这个帖子不好看懂!
插座无电是一般是线路不通,用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好不代表线路没问题,只能证明线路不漏电。对于此类故障,用一个万用表就可以搞定了。
回复
5楼
“N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通”,没数据?接近0吗?
“在撤除PE线及N线的状况下通电进行试验,PE,N线无任何返电的情况”,是把PE线和N线与电源侧的PE、N断开,把L线送上电,再测量PE线和N线,“无任何返电的情况”,不会吧,感应电也没有?用什么测量的,电笔还是电压表(万用表电压档)?
回复