分析低压线路过负荷保护两个公式的应用
核心提示:文章简述低压配电线路的计算负荷及其物理意义,介绍了并分析配电线路过负荷保护两个公式中的电流参数及其配合关系,举例说明两个公式的应用,总结两个公式的应用要点。在低压配电干线系统中,干线的负荷电流一般不是恒定不变而是周期性变化的,当配电线路通过短时间少量的过负荷电流时,保护电器不应动作,在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前,保护电器应可靠动作。为此,国家规范规定了过负荷保护电器与被保护线路在相关电流参数上的配合关系,常称其为过负荷保护的两个公式。笔者在审查工作中发现,有的设计人员没有完全理解公式中的电流参数及其配合关系,未能熟练应用公式选择线缆截面并进行保护校验。本文简述低压配电线路的计算负荷及其物理意义,介绍并分析配电线路过负荷保护两个公式中的电流参数及其配合关系,举例说明两个公式的应用,总结了两个公式的应用要点。1 过负荷保护的两个公式《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.3.3条规定,过负荷保护电器的动作特性应符合下列公式的要求: IB≤In≤Iz(1) I2≤1.45Iz(2)
低压线路漏电、火灾的预防
低压线路漏电引起火灾,是造成线路电气原因火灾中较为特殊的和难以防止的一种,它往往又是造成线路短路火灾的隐患。但即便是近几年国家有关电气安全的规范、标准、规程不断的修订而完善各种安全保护措施,至今也还未能对直接防止漏电引起线路火灾作出较为系统全面的规定。仅从漏电保护用于线路防触电保护、过电流后备保护作出了规定,但线路本身漏电造成电气火灾,已经是当前电气火灾不断增多的一种重要原因,对此不得不加以重视和防范。线路漏电引起火灾,可发生在相线、相线与中性线、相线与大地之间,本文试对最常见的线路对地漏电造成火灾的形成和预防作一归纳和探讨。 一、线路非正常漏电的形成及火灾危险性分析 正常低压线路通电运行时,由于绝缘层介质特性及分布电容的影响,总存在一定的漏电流。其特点是漏电流沿线路均匀分布,线路每处通过微小电流,并不对线路绝缘造成损害。当线路某处受一种或多种因素的影
低压线路中的三种保护与防雷器的应用
随着低压 配电线路防雷器(SPD)的广泛应用,低压配电线路的安全性、稳定性及可靠性得到了极大的保障,尤其在我们常规的防雷器安装中,常常采用多级安装进行防雷保护,即“采取层层设防、逐级分流”的原则进行工程设计。 众所周知, 电子元器件的工作存在着寿命周期,例如,我们日常的家用电器(电脑、彩电等)均有不同的使用年限。因此,我们安装使用的防雷器也不例外,随着使用年限的增加,会出现不同程度的老化、破损等现象,具体到防雷器的内部器件,主要是氧化锌等元件出现漏电电流增加、绝缘性能下降等。在日常的生活中,低压配电线路为了保证安全、持续有效的运行,其自身同样采取各种安全保护措施,这些保护装置与我们的防雷保护有
关于低压线路电压低的疑问
您好: 1台s9-50变压器,出口8控35导线,其余到末端25导线用户普遍反映电压低,首段测量电压分别如下:A :215v B:225v C: 239V,IA 61A ,IB 34,Ic:38A,当把三条相线用钳形表夹在一起测得24A,把3条相线和零线夹在一起是7A,零线12A,接地2.4A从电流看变压器够用,但是电流不正常从变压器出口第一跟杆下用户测得电压竟然是199V(用洗衣机/风扇/电饭锅)另一个用户距变压器750米,电压219V,打开空调(制冷1700W)后,电压降到201,两台空调同时打开,电压降至184V另一相的用户,电压210V,启动350W小电机并运行后,电压降至205V我的疑问:第一:接地产生电流是否增产2 为什么出口第一跟杆的用户电压竟然这么低为什么把3条相线和零线夹在一起电流是7A3 打开一个空调为什么电压降20V之多,而我们在另一台变压器一用户家打开空调仅降低1V谢谢各位