浅谈中压线路调压器的应用
中压线路调压器的应用 摘要:针对农村电网10 kV线路供电半径长、压降大的问题,该文以提高10 kV调压能力为目标,研究提升10 kV线路后段电压水平的技术措施,选择东川线中后段线路安装5000 kVA安自动调压器一台,对该线路末端电压提升效果进行了跟踪分析,总结提出应用10 kV线路调压器的适用条件和运行建议。 位于蓝田地区的10 kV东川线供电半径17.26 km,存在线路末端电压过低,日光灯不能启动、电器不能正常使用现象。通过调查发现,东川线88个台区,经统计分析低电压现象共涉及2 9 个台区, 3 8 1 8 户, 占台区总数的31.8%,占用户总数的26.9%。东川线属农网线路,线路“低电压”主要发生在夏冬两季负荷高峰时段,夏季负荷高峰为6~9月,农忙设备大量使用,负荷集中,空调、冰箱等制冷设备大量使用;冬季负荷高峰期为11~2月,春节前后外出务工人员大量返乡,农村人口突增,家电、取暖设施集中使用,当地已成规模
低压线路漏电、火灾的预防
低压线路漏电引起火灾,是造成线路电气原因火灾中较为特殊的和难以防止的一种,它往往又是造成线路短路火灾的隐患。但即便是近几年国家有关电气安全的规范、标准、规程不断的修订而完善各种安全保护措施,至今也还未能对直接防止漏电引起线路火灾作出较为系统全面的规定。仅从漏电保护用于线路防触电保护、过电流后备保护作出了规定,但线路本身漏电造成电气火灾,已经是当前电气火灾不断增多的一种重要原因,对此不得不加以重视和防范。线路漏电引起火灾,可发生在相线、相线与中性线、相线与大地之间,本文试对最常见的线路对地漏电造成火灾的形成和预防作一归纳和探讨。 一、线路非正常漏电的形成及火灾危险性分析 正常低压线路通电运行时,由于绝缘层介质特性及分布电容的影响,总存在一定的漏电流。其特点是漏电流沿线路均匀分布,线路每处通过微小电流,并不对线路绝缘造成损害。当线路某处受一种或多种因素的影
关于低压线路电压低的疑问
您好: 1台s9-50变压器,出口8控35导线,其余到末端25导线用户普遍反映电压低,首段测量电压分别如下:A :215v B:225v C: 239V,IA 61A ,IB 34,Ic:38A,当把三条相线用钳形表夹在一起测得24A,把3条相线和零线夹在一起是7A,零线12A,接地2.4A从电流看变压器够用,但是电流不正常从变压器出口第一跟杆下用户测得电压竟然是199V(用洗衣机/风扇/电饭锅)另一个用户距变压器750米,电压219V,打开空调(制冷1700W)后,电压降到201,两台空调同时打开,电压降至184V另一相的用户,电压210V,启动350W小电机并运行后,电压降至205V我的疑问:第一:接地产生电流是否增产2 为什么出口第一跟杆的用户电压竟然这么低为什么把3条相线和零线夹在一起电流是7A3 打开一个空调为什么电压降20V之多,而我们在另一台变压器一用户家打开空调仅降低1V谢谢各位