关于低压线路电压低的疑问
chinawps
chinawps Lv.2
2008年08月13日 15:56:37
只看楼主

您好: 1台s9-50变压器,出口8控35导线,其余到末端25导线用户普遍反映电压低,首段测量电压分别如下:A :215v B:225v C: 239V,IA 61A ,IB 34,Ic:38A,当把三条相线用钳形表夹在一起测得24A,把3条相线和零线夹在一起是7A,零线12A,接地2.4A从电流看变压器够用,但是电流不正常从变压器出口第一跟杆下用户测得电压竟然是199V(用洗衣机/风扇/电饭锅)

您好:
1台s9-50变压器,出口8控35导线,其余到末端25导线用户普遍反映电压低,首段测量电压分别如下:
A :215v B:225v C: 239V,IA 61A ,IB 34,Ic:38A,当把三条相线用钳形表夹在一起测得24A,把3条相线和零线夹在一起是7A,零线12A,接地2.4A
从电流看变压器够用,但是电流不正常
从变压器出口第一跟杆下用户测得电压竟然是199V(用洗衣机/风扇/电饭锅)
另一个用户距变压器750米,电压219V,打开空调(制冷1700W)后,电压降到201,两台空调同时打开,电压降至184V
另一相的用户,电压210V,启动350W小电机并运行后,电压降至205V
我的疑问:
第一:接地产生电流是否增产
2 为什么出口第一跟杆的用户电压竟然这么低
为什么把3条相线和零线夹在一起电流是7A
3 打开一个空调为什么电压降20V之多,而我们在另一台变压器一用户家打开空调仅降低1V
谢谢各位
免费打赏
zyhefei
2008年08月13日 16:17:41
2楼
三相负载不平衡,线路损耗太大,中间节点接触电阻太大,从而引起用户电压不正常。
回复
宛龙九八
2008年08月13日 17:09:16
3楼
电压降落△U=(PR+QX)/U,空调、洗衣机等负载所含无功分量都很大,当然电压降落厉害了,另三相负载不平衡,三相电流相量和自然也不为0,反映到仪表上有效值也不为零
回复
lingxuct
2008年08月13日 19:59:41
4楼
变压器出口电压就很低,说明高压侧的电压不符合供电要求,低压侧231V才算正常,你的A相只有215V。
回复
ccc678
2008年08月14日 09:02:27
5楼
变压器老了,线路老了,都要改造.
回复