不同线路的变压器在低压侧低压柜内ABCN接通会发生什么情况:D
不同线路的变压器在低压侧低压柜内ABCN接通会发生什么情况:D
2楼
这不就是是变压器的并列运行嘛!只要符合变压器并列的条件,没有问题。
变压器并列运行的条件:
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2015-6-2 16:58 这不就是是变压器的并列运行嘛!只要符合变压器并列的条件,没有问题。变压器并列运行的条件:1、接线组 …不是并列运行的话 会出现什么情况 烧坏变压器线圈吗
回复
4楼
提问专业户 发表于 2015-6-10 11:19 不是并列运行的话 会出现什么情况 烧坏变压器线圈吗你这个解法就是并列运行!
回复
5楼
beida_energy 发表于 2015-6-2 16:58 这不就是是变压器的并列运行嘛!只要符合变压器并列的条件,没有问题。变压器并列运行的条件:1、接线组 …错,这不是变压器并列,变压器并列运行必须是高压侧和低压侧都并列。
回复
6楼
这不是变压器并列,变压器并列运行必须是高压侧和低压侧都并列。你这种情况没有经过供电部门同意是非常危险的,因为你把人家两个变电站通过低压合环给连起来了,破坏了人家的调度规则。
回复
7楼
只有同一线路的变压器才能并列。
回复
8楼
hanzhg54 发表于 2015-6-14 11:59 错,这不是变压器并列,变压器并列运行必须是高压侧和低压侧都并列。俩变压器二次已经连在一起了,不是并列还是啥?就是说俩变压器已经具备了一起共同面对一条用电回路的输出条件了,你说不是并列是啥?你给个名吧?相反,如果仅仅是高压连在一起,低压没有关系,才是跟并列也木有关系呢!因为各供各的电嘛!你说呢?
回复
9楼
是并列,但这种并列是违规的,会造成向另一条线路反送电
回复
10楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-6-14 22:23 编辑 beida_energy 发表于 2015-6-14 19:36 俩变压器二次已经连在一起了,不是并列还是啥?就是说俩变压器已经具备了一起共同面对一条用电回路的输 …你根本没有看懂我的意思,我说是高压侧和低压侧都并联才算是并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。
回复
11楼
非常危险,两个系统合环,不仅有电的联系,还有磁的联系,你的系统不能满足,危险,淫才
回复