不同线路的变压器在低压侧低压柜内ABCN接通会发生什么情况
提问专业户
2015年06月02日 16:18:06
只看楼主

不同线路的变压器在低压侧低压柜内ABCN接通会发生什么情况:D

不同线路的变压器在低压侧低压柜内ABCN接通会发生什么情况:D
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2015年06月15日 09:00:59
12楼
hanzhg54 发表于 2015-6-14 22:21 你根本没有看懂我的意思,我说是高压侧和低压侧都并联才算是并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上 …不需要高压侧并列啊,只需要相位角相同。由上级电网决定,所以终端站的Dyn11和Yyn也可能相位角相同
回复
beida_energy
2015年06月15日 09:42:23
13楼
真不明白,俩变压器都同时给一个负荷供电了,还不是并列,那是啥?
至于高压,在这个并列运行中不起决定作用。
比如,几台变压器,只是高压用一根10KV连起来,低压各供各的,还是各自运行,跟并列没有关系。
但是,一旦二次侧共同对一个回路供电,那就是并列。
只要满足其并列运行的条件即可。
没有了高压的并列,这种并列的约束反而减轻。更简单了。
回复
zongch1939
2015年06月16日 10:53:39
14楼
变压器的并联与电阻的并联是相同的。其名称为:
6-16回复1.JPG
变压器一端连接(低压侧)的运行是不允许的。上图中的最右图,两台变压器电源取自不同的变电所,A处与B处的电压是不相同的,二者连接将会产生环流,后果是大家了解的。
回复
kidsup2
2015年06月17日 10:43:58
15楼
同一高压支线分出来的低压变压器只要条件允许就可以并,但不同支线的是绝对不允许并列运行
回复
lingxuct
2015年06月17日 11:01:42
16楼
不错,二台不同线路的变压器在低压侧连接,不是并列,是“合环”!

结果会怎样,反正没好处,坏到什么程度,要看电源是否同相位,在同相位时二线路的电位差有多少,也就是环流存在的大小,超过变压器额定值就可能烧变压器。
回复

相关推荐