低压架空线路电压降怎么算,导线采用LGJ-35,距离2.1km,变压器为30kVA
qfrnlw
qfrnlw Lv.7
2014年11月10日 22:00:15
只看楼主

低压架空线路电压降怎么算,导线采用LGJ-35,距离2.1km,变压器为30kVA

低压架空线路电压降怎么算,导线采用LGJ-35,距离2.1km,变压器为30kVA
shuangzh
2014年11月14日 09:25:38
2楼
啊 啊发发发啊啊安市沙发
回复
shuangzh
2014年11月14日 09:27:29
3楼
学习学习学习
回复
xinye10
2014年11月14日 10:39:56
4楼
如果是终端集中负荷,就好算:
负载功利因素取0.8,查表电压损失百分数:0.449
计算电流按变压器满载:I=30/0.4/1.732=43A
压降百分数出来了:0.449×43×2.1=40.5;
估计啥设备都带不动;
回复
qfrnlw
2014年11月24日 16:43:45
5楼
xinye10 发表于 2014-11-14 10:39 如果是终端集中负荷,就好算:负载功利因素取0.8,查表电压损失百分数:0.449计算电流按变压器满载:I= …谢谢~太详细了
回复