低压配电线路采用熔断器作为过负荷保护,那是否该熔断器还可同时做线路的短路保护?如不可以的话?那短路保护如采用断路器,那断路器和熔断器将如何配合?期待您的回复。
低压配电线路采用熔断器作为过负荷保护,那是否该熔断器还可同时做线路的短路保护?如不可以的话?那短路保护如采用断路器,那断路器和熔断器将如何配合?期待您的回复。
2楼
麻烦哪位知道的给在下讲解一下。提前谢谢您的回复。
回复
3楼
没有弄懂。顶起来。谢谢您的回复。:)
回复
4楼
最好用断路器,如果要求高,可以加漏电保护
回复
5楼
熔断器既可以做负荷保护,兼做短路保护;
好好看配电手册!
回复
6楼
路亻夹 发表于 2016-6-17 09:32 最好用断路器,如果要求高,可以加漏电保护 真心谢谢您的回复。不好意思在下没有说清楚自己的问题。在下的问题是 低压配电线路采用熔断器作为过负荷保护,那是否该熔断器还可同时做线路的短路保护?如不可以的话?那短路保护如采用断路器,那断路器和熔断器将如何配合? 期待您的再次回复。
回复
7楼
我也不懂,来看看
回复
8楼
丑牛2012 发表于 2016-6-17 10:16 熔断器既可以做负荷保护,兼做短路保护;好好看配电手册! 真心谢谢您今天的多次回复。追问一个相关的问题,高压和低压的短路保护一般采用都采用断路器吧,熔断器更换麻烦为什么还要采用呢?换句话说熔断器用在哪些场合呢?期待您的再次回复。
回复
9楼
高低压都有用到熔断器哦!
其实低压保护中,熔断器的上下级配合性,更好些!只是维护麻烦!
回复
10楼
丑牛2012 发表于 2016-6-17 10:35 高低压都有用到熔断器哦!其实低压保护中,熔断器的上下级配合性,更好些!只是维护麻烦! 明白了。真心谢谢您的今天多次回复。在下最近一个月的帖子大多都没有得到解决。麻烦有时间给在下看看(要求有些过分):P
回复
11楼
你的问题是基础弱,系统性的学习才能提高!
回复