精华汇总
消防电梯 客梯
更多
消防电梯 区别
消防电梯 机房
消防电梯 价格
消防电梯 速度
消防电梯 尺寸
消防电梯 每层
消防电梯 规范
消防电梯 英文
多层 消防电梯
消防电梯前室 消火栓
消防电梯 地下室
住宅 消防电梯
消防电梯尺寸
消防电梯前室
什么是消防电梯
消防电梯规范
消防电梯机房
高层消防电梯
消防电梯设计
消防电梯要求
消防电梯排水
消防电梯平面
消防电梯基坑
消防电梯图片
消防电梯迫降
#
消防电梯 客梯
#
300
消防电梯 客梯专题,为您提供消防电梯 客梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电梯 客梯相关的专业交流讨论,更多消防电梯 客梯相关内容请访问
土木在线论坛
!
消防电梯和客梯配电问题
消防电梯应该自己单独走回路非消防电梯着火的时候要降到一楼,然后停电,而消防电梯不停电这是高规里有说明的但我又看到一个规范说二类住宅(前提是消防电梯和客梯共用一个前室)消防电梯和客梯可以在末端共用一个ATS,但ATS必须放在消防电梯室请问这有矛盾吗?把我弄昏了,有知道的能帮我解释下,谢谢
消防电梯和普通客梯配电问题
本人关于消防电梯的困惑
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
客梯电缆可否与消防电梯电缆共用
本工程一台消防电梯总负荷22KW,两台客梯总负荷40KW,两台客梯共用双电源箱,采用3x35+2x16的电缆;消防电梯单独双电源箱,采用3x25+1x16的电缆。问了节约成本对电缆进行优化,可否把客梯与消防电梯的电缆合并为一组电缆,采用3x50+2x25的电缆,规范上没有明确消防电梯与客梯不能共用电源,火灾时客梯也不会切断电源,不知道这种方法可否。
消防电梯能与客梯共用一个机房不?
现有一个项目,业主提供了建筑图,需要画电气施工图。现发现消防电梯与客梯共用一个机房,找过规范又没明说,请大伙帮忙一下解惑。
高层普通客梯与消防电梯的配电问题?
一高层,有一条普通电梯,一条消防电梯。请问怎样配电比较好?普通电梯要不要用双电源?或者二条电梯分别在低压配电房双电源引上?或者只用一条双电源引上到一个总箱,二条电梯再从总箱里引出?或者消防电梯双电源,普通电梯单电源引上?谢谢
消防电梯和一般客梯的消防控制一些问题
一般电梯负荷在火灾的时候应该切除,在作设计的时候就应该在一般客梯配电回路上加分励脱扣器以及切除非消防电源消防模块,火灾时降至首层消防电梯配电回路就按照消防设备处理,也加装消防模块,火灾的时候也降至首层.不知道以上理解是否正确,期待大家指正或者斑竹能否告之更详细的解释在这里先谢谢大家了
消防电梯与客梯供电线路能否共用?
前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?
关于消防电梯设置的探讨
最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!
关于消防电梯的专修要求
想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解
点击加载更多
APP内打开