现有一个项目,业主提供了建筑图,需要画电气施工图。现发现消防电梯与客梯共用一个机房,找过规范又没明说,请大伙帮忙一下解惑。
现有一个项目,业主提供了建筑图,需要画电气施工图。现发现消防电梯与客梯共用一个机房,找过规范又没明说,请大伙帮忙一下解惑。
2楼
不能,03年,施工一个银行工程,两个电梯共用机房,验收时被消防部门提出整改。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
7.4.10
1.
2.
3.消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开;当在隔墙上开门时,应设置甲级防火门;
回复
3楼
没碰到这样的问题。以前做的项目都是公用机房 。
回复
4楼
谢谢兄弟的解惑,新手,规范都没认真看过,谢谢!!
回复
5楼
要不中间加个门~瞎说的啊
回复
6楼
来长点知识,还要注意这个啊
回复
7楼
多看规范,多学习。
回复