一高层,有一条普通电梯,一条消防电梯。请问怎样配电比较好?普通电梯要不要用双电源?或者二条电梯分别在低压配电房双电源引上?或者只用一条双电源引上到一个总箱,二条电梯再从总箱里引出?或者消防电梯双电源,普通电梯单电源引上?谢谢

一高层,有一条普通电梯,一条消防电梯。
请问怎样配电比较好?普通电梯要不要用双电源?或者二条电梯分别在低压配电房双电源引上?或者只用一条双电源引上到一个总箱,二条电梯再从总箱里引出?或者消防电梯双电源,普通电梯单电源引上?
谢谢
免费打赏
ufo_516
2007年10月28日 06:17:48
2楼
普通电梯当然也要双电源拉!(你注意看看电气技术措施上第4页有一个表.其中高层建筑内的客梯电力算一级负荷)

我建议你还是从低压配电房双电源引上,末端切换比较好的!
回复
lch999
2007年10月30日 22:15:35
3楼
太简单了吗?向大家学习。
回复
tog10
2009年08月26日 15:54:39
4楼
我认为上面说的不是很
回复
tog10
2009年08月26日 16:03:47
5楼
我认为上面说的不是很清楚,电气技术措施上第4页表中,高层建筑中客梯,消防用电可以按照一级负荷做;在表中二级负荷的客梯,消防用电可以按照二级负荷做;
消防电梯、防排烟风机、应急照明、疏散照明等消防设备为一级负荷,住宅客梯为二级负荷,其余为三级负荷.一级二级负荷由配电室引双回路供电,在末端进行切换.应急照明火灾时由消防联动强制点亮,应急工作时间均不小于90分钟.消防设备用房应急工作时间均不小于180分钟.消防设备热继电器过热仅报警不切断电源.