关于消防电梯设置的探讨
bevens
bevens Lv.2
2012年11月10日 16:58:00
只看楼主

最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么?

最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么?
请各位指教!
免费打赏
tyno
2012年11月12日 17:18:03
2楼
可以设置在一起。前室面积要加大
回复
bevens
2012年11月12日 18:20:00
3楼


谢谢你提供其他学习的途径。
回复
bevens
2012年11月12日 18:21:51
4楼


请问,有没有规范依据?谢谢!
回复
bevens
2012年11月12日 18:28:53
5楼
如果可以合并的话,那前室的面积又如何确定呐?公建的消防电梯前室面积为6平方,现在设置两台,面积是不是就12平方呐?
回复
bevens
2012年11月13日 18:44:54
6楼
还有人知道嘛,请多多指教~~谢谢!
回复
jsa346
2012年11月14日 17:28:51
7楼
1.按照条文,是 宜 不是应,所以不是强制的。你只有一个防火区,当然就放在一个里了。
2.按照上述的规范精神,并没有要求两个消防电梯放在一起的时候要加大前室,所以可以只做4.5或6平米。(这个跟防烟梯间共用前室是不同的。因为是两个不同功能空间的合用,所以要加大,但也不需要两者相加4.5+4.5=9或者6+6=12,而是不小于6跟10.)
3.即使是这样,为了更安全起见,还是比照6.3.3.2条的精神,加大到6或者10平米,无需加倍。
回复
lweiwei_2009
2013年12月04日 16:27:48
8楼
学习了
回复
☆若谷☆
2013年12月14日 19:21:07
9楼
两消防电梯可用一个前室。因是办公楼属公建,所以前室面积≥6平米。前室进深≥1.5倍轿箱深。
顶3.jpg
回复
ymwatcher
2013年12月16日 18:09:14
10楼
很有价值的资料,谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。。