消防电梯和普通客梯配电问题
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2006年12月28日 09:54:47
只看楼主

一个项目是科研楼7层 31.5米高,两台电梯,一个为消防电梯,一个位普通客梯,两台紧靠着,电梯机房在屋顶,同时屋顶还有正压送风机,问这两个电梯和正压送风机能否有一个双电源切换箱来配电呢?还是要求每个设备要单独的双电源切换箱?

一个项目是科研楼7层 31.5米高,两台电梯,一个为消防电梯,一个位普通客梯,两台紧靠着,电梯机房在屋顶,同时屋顶还有正压送风机,问这两个电梯和正压送风机能否有一个双电源切换箱来配电呢?还是要求每个设备要单独的双电源切换箱?

1167270879022.JPG

免费打赏
i916877
2006年12月28日 12:16:34
2楼
分开供电!
回复
lggufei
2006年12月28日 12:35:39
3楼
消防梯和风机可以可以共用一个双切箱.条件是最好配电距离不要超过30M.
客梯要单独.
如果客梯和他们共用,会导致消防和普通负荷配电混用.
那可是强条.
回复
rafel_xu
2006年12月28日 13:25:04
4楼
非常同意楼上前辈的意见,

学习ing。。。。。。。
学习之中。
嘿嘿
回复
dsy123456
2006年12月28日 14:29:20
5楼

学习了。
回复
peca
2006年12月28日 15:04:50
6楼
3楼,哪条规范说消防梯和风机可以共用ATS箱了?
回复
lggufei
2006年12月28日 15:31:23
7楼
六楼,我说的是正压风机.
同样是属于消防设备.
为什么不能共用呢?


我倒是想问你,又有哪个规范不让共用了?


规范讲末端切换.
又没说不可共用 !
回复
rencom886@co163
2006年12月28日 20:34:13
8楼
当然不能共用了,所有电梯应该单独供电,负荷性质决定的
电梯不仅要单独供电,还要单独穿管
回复
li2005shouquan
2006年12月29日 10:00:31
9楼
以下是引用lggufei在2006-12-28 12:35:39.0发表的内容:
消防梯和风机可以可以共用一个双切箱.条件是最好配电距离不要超过30M.
客梯要单独.
如果客梯和他们共用,会导致消防和普通负荷配电混用.
那可是强条.

回复
chenjianjun9666
2006年12月29日 10:26:25
10楼
支持9楼!规范要求重要负荷应采用放射施供电!
回复
bqg
2006年12月29日 10:47:09
11楼
民规中规定:电梯的电源应由专用回路供电,并不得和其他导线敷设于同一电线管和线槽中.什么叫专用回路?请考虑.所以,同意6楼和8楼的说法.
回复