本工程一台消防电梯总负荷22KW,两台客梯总负荷40KW,两台客梯共用双电源箱,采用3x35+2x16的电缆;消防电梯单独双电源箱,采用3x25+1x16的电缆。问了节约成本对电缆进行优化,可否把客梯与消防电梯的电缆合并为一组电缆,采用3x50+2x25的电缆,规范上没有明确消防电梯与客梯不能共用电源,火灾时客梯也不会切断电源,不知道这种方法可否。
本工程一台消防电梯总负荷22KW,两台客梯总负荷40KW,两台客梯共用双电源箱,采用3x35+2x16的电缆;消防电梯单独双电源箱,采用3x25+1x16的电缆。问了节约成本对电缆进行优化,可否把客梯与消防电梯的电缆合并为一组电缆,采用3x50+2x25的电缆,规范上没有明确消防电梯与客梯不能共用电源,火灾时客梯也不会切断电源,不知道这种方法可否。
2楼
《民用建筑电气设计规范》
13.4.9
非消防及电梯的应急控制应符合下列规定:
1.火灾确认后,应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。
2.火灾发生后,应根据火情强制所以电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切断客梯电源。
回复
3楼
我认为不可以如此优化!!!
理由见楼上的规范条文!!!
回复
4楼
没出事无所谓,出事了就说不清了
回复
5楼
看规范,不可以。
回复
6楼
呵呵
很多时候我们往往心存侥幸
回复
7楼
所有还是只能把消防电梯的电缆和客梯电缆分开设置吗?
回复
8楼
满足前提条件下住宅部分可以。其他建筑不可以。
回复
9楼
还是分开设置吧,这是有明文规定的,不出事还好,出了事就摊上事了
回复
10楼
看JGJ 16-2008第13.9.10条。
回复
11楼
如果侥幸的话,要设计和那些规范就是废纸了