消防电梯与客梯供电线路能否共用?
西牛望月
2004年05月02日 03:04:00
只看楼主

前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?

前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。
偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制
不知道各位怎么看?
免费打赏
wangzhiqungz
2004年05月07日 22:32:00
2楼
为什么不行?
回复
西牛望月
2004年05月07日 22:46:00
3楼
第10.1.3条 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。

回复
zz_zz
2004年05月08日 04:55:00
4楼
我是这样理解的:如果有火情,而客梯停电,那客梯里的人会是什么样?急也给急死了。
所以即使在消防状态下,客梯也不能停电。
回复
小小新人
2004年05月08日 08:33:00
5楼
我理解的是不能共线。
必须在理论上保证消防电源的连续性。
至于说停电后人会怎么样,那就看双电源可靠不了。
顶!!!
回复
专业电气人
2004年05月08日 08:48:00
6楼
不能。
回复
洪兄
2004年05月08日 09:54:00
7楼
以下是引用zz_zz在2004-5-8 4:55:00的发言:
我是这样理解的:如果有火情,而客梯停电,那客梯里的人会是什么样?急也给急死了。
所以即使在消防状态下,客梯也不能停电。

消防要求,如果有火情,客梯迫降至一层,消防联动可以控制.
回复
zhaokaikai
2004年05月08日 15:02:00
8楼
不要共用双电源回路,一般梯单独电源就行了。。不用双电源。。。
消防是可联动降到首层后。切除普通梯电源。。消防梯待命。。。
否则。是不是变成客梯也降到首层待命呀。。毕竟它有电。。。我对电梯自己的控制不太懂。。
有懂得吗??说说。。是不是都按双电源。。消防时,客梯也能上楼呀???
回复
板桥傻子
2004年05月08日 16:11:00
9楼
消防电梯和客梯有什么区别呢?
菜鸟的问题总是很菜,请哪位不吝赐教。
回复
guan_gg
2004年05月08日 16:38:00
10楼
如果是单电源,停电怎么办?如果是双电源,火灾时怎么办?
关注.
回复
zz_zz
2004年05月08日 23:29:00
11楼
以下是引用zz_zz在2004-5-8 4:55:00的发言:
我是这样理解的:如果有火情,而客梯停电,那客梯里的人会是什么样?急也给急死了。
所以即使在消防状态下,客梯也不能停电。


“即使在消防状态下,客梯也不能停电。”这句话不对。应该是在客梯归底之前不能停电。

在有消防梯的时候,客梯也应该(民规只规定了一些)是二级供电。

我认为客梯也可以理解为一种消防负荷,因为要与消防联动之后再切断。

回复

相关推荐