前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?
前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。
偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制
不知道各位怎么看?
12楼
以下是引用板桥傻子在2004-5-8 16:11:00的发言:
消防电梯和客梯有什么区别呢?
菜鸟的问题总是很菜,请哪位不吝赐教。
消防梯在消防状态下,归底专供消防队员使用。
客梯归底后不用。
回复
13楼
规范强调消防电梯和客梯都宜采用双电源供电,为了安全最好分别单独引回路,不过我都是采用双电源供电,采用共用回路,帮甲方省点?
回复
14楼
请问十三楼。。哪本规范说的。。。说话要有证据呀。。。
我对你意见很大。。请详细说出规范的名称。。不然我。。。
气死我了。。。你怎么能这样呀。。。
你可一定要回帖呀。。。不说清楚我和你没完。。。
哈哈。。。别生气。。找出你的规范让我学学。。。
还说规范强调。。。你能找到不强调的。。我都服你。。。
回复
15楼
消防电梯和客梯分别单独双回路。
回复
16楼
严重同意分开供电。
回复
17楼
以下是引用西牛望月在2004-5-7 22:46:00的发言:
第10.1.3条 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。
支持,至于客梯可以考虑备用电源,但没必要双回路!
回复
18楼
绝对要分开供电。客梯备用电考虑在停电时用,没必要末端互投!
回复
19楼
分开供电,保证消防电梯的供电可靠性.
回复
20楼
要看情况
比如说,两台电梯在一起,只有一台消防梯,此时就可以共用,因为另一台其实也可以在紧急情况下做消防梯来用的,电源共在一起反而可以对消防有利,为什么不能呢?不共在一起除了制造麻烦外,没其他好处。
真要咬文嚼字理解规范,那是要分开
回复
21楼
二级负荷宜将双电源供到适宜的配电点。。。
好吧。。我供到低压屏。。一路低压停电。我可以先将一般电梯也带到消防
等重要负荷里,用另一路带。着火时降到首层再切掉。。
就是用单独回路也不会把人关到里头。。。
另外。好像从建筑角度。消防梯和一般梯的要求是不一样的。。
否则为啥不都设成消防梯呀。。我还是想问。。是不是客梯如果不切就成了消防梯??
在选用时有区别吗???我们这边电梯是建筑选的。。。