消防电梯与客梯供电线路能否共用?
西牛望月
2004年05月02日 03:04:00
只看楼主

前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?

前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。
偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制
不知道各位怎么看?
免费打赏
zz_zz
2004年05月09日 13:52:00
22楼
消防电梯要正压送风,客梯不需要。
回复
小小新人
2004年05月09日 13:55:00
23楼
消防电梯速度快的.
回复
longfei@dq
2004年05月09日 15:55:00
24楼
我同意12楼20楼的看法。
回复
zhaokaikai
2004年05月10日 13:07:00
25楼
我就不同意20楼老周的观点。。消防梯和普通梯是有区别的。。高规上写了。。。
一。设置消防梯的前提是有要求的。二。消防梯不能与普通梯公用机房。。
三。消防梯贯通时间不大于60s。四。对水道专业有一些特殊要求。。。
所以老周说对消防有利不妥。。反倒容易让消防人员误上不满足要求的普通梯。。。
确实不妥呀。。。
回复
cy22
2004年05月10日 17:21:00
26楼
消防和普通的不能共管或共线!消防电梯就得单独拉2路!不同意看情况选择!
回复
zhoushu8
2004年05月10日 19:20:00
27楼
消防梯和普通梯从产品上来说基本上是通用的,只是在首层多了一个开关,土建上的区别就是不是前室是封闭的。
我说的情况是客梯兼作消防电梯的情况,。比如一32~100米的高层建筑,每层面积不大于1500平米时,按规范每层只要一台消防梯,但是使用功能要求要2台以上的电梯,而且电梯都在一起,这种情况就相当普遍,大多数建筑都是这样,比如说要一台消防电梯,使用功能要2台电梯,是不是就非得选3台,做2个前室,做2个机房呢??做2套电源呢?
显然是多余的,
只要选2台电梯,其中一台是客梯兼消防电梯。节省了一台电梯,至少是省40来万。效果一样的。
回复
zhoushu8
2004年05月10日 19:29:00
28楼
消防梯与客梯的要求有所不同,比如有电话,井道耐火,挡水,井底要排水等等等等,但这些对造价影响不大。

上面我说的那台客梯,它没有消防开关,没有电话,但其他功能因为跟另一台消防梯并排,所以全具备,

这台电梯就可以用一套电源,没必要另设一套装置,好处我在20楼时说了
回复
西牛望月
2004年05月10日 22:11:00
29楼
兼做情况特殊
回复
zhaokaikai
2004年05月11日 08:54:00
30楼
老周,,哪他们的机房分开吗???火灾是普通梯的电源就不切了吗???
哪不成了普通梯兼做消防梯了吗???难道共用电源后。。普通梯也要做老周说的
那些消防梯用的东西吗???消防梯的机坑也比普通的深。。。
回复
zhaokaikai
2004年05月11日 09:03:00
31楼
好吧。。我理解老周说的了。。就是选两台消防梯。。
然后都用双电源带。。说实话。。我还没有做过普通电梯兼做消防梯的呢。。。
回复

相关推荐