【求助】如何理解消防负荷“专用回路”?
一栋三层的综合楼(旅馆),消防负荷只有一台消防电梯,室外消防用水量为20L/S,消防负荷为三级负荷。我的设计是,在消防电梯机房设一个消防电梯配电箱,然后从首层总配电箱引来专用回路(整个建筑只有一个总配电箱,各层配电总箱电源都是从这个总配电箱引来的)审图意见说我违反强条,说:“消防负荷应采用专用的供电回路”。规范条文解析:“本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”我的理解是:该单体建筑,它的配电总箱可以理解为配电室了,从配电总箱至消防电梯机房是专用回路就满足规范了。但审图的不这么认为,难道真的为了这台消防电梯另外报一只电表吗?
HTF消防排烟专用风机性能特点
HTF消防排烟专用风机性能特点 消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。有关排气扇维护的规则和规定。按一定规则维护可延长排气扇的使用寿命。必须使用风扇和风扇的维护和工作系统进行特殊维护。这个风扇不允许与疾病一起运行。定期清洁风扇内的灰尘。 HTF消防排烟专用风机性能特点 特别是对叶轮,如灰尘,污垢和其他杂质,以防止腐蚀和不平衡。风扇维护必须强调首次停电。定期检查温度计和油标准的灵敏度。除了在每次维修后更换润滑剂外,润滑剂在正常条件下每月更换一次。 3 - 6个月。风扇的主要故障和原因,轴承箱和风扇轴的振动。消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。带电机轴的不同联轴器,带有刚性叶轮的松动铆钉或用于松动轴和叶轮轴的轴,