Altivar 38风机泵类专用变频器选型
1)风机水泵类负载介绍风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。通常风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。采用变频调速器控制风机、泵类负载是一种理想的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)的三次方,即50%左右(理论依据:流量:q2/q1=n2/n1;扬程:h2/h1=(n2/n1)2;输入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:转速;h:扬程,p功率。举例:当前转速下降到额定转速80%时,n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即当前速度下降到80%,所需要的功率只需要原来的51%,这样的节能特性是风机和水泵本身特性所决定,不是变频器所决定的。)
供应工厂专用大型负压抽风机
工厂专用大型负压抽风机1、风机外壳采用经过氧化处理进口镀锌板,十年不生锈。2、风量大、噪音小-----扇叶采用飞机铝合金5052,扇叶平滑,不打加强筋,角度大(欧洲标准)。其它牌子风机扇叶大都是3003铝合金,打加强筋,扇叶凹凸不平滑,角度不够、风量小、噪音大。3、电机采用全封闭设计的中美合作劳伊特电机,故障率只有万分之二。4、风机中心轴承采用德国进口,保用五年。5、伟森公司是一家引进意大利进口技术专业生产负压风机的厂家,选材和工艺方面都是按照欧洲标准,是意大利倍利公司在中国大陆唯一贴牌生产商。工业方面:铸塑、压铸、橡胶、喷涂、丝印、玩具、家电、鞋类、印刷、食品加工、纺织、制衣、漂染、 洗衣房等厂房和车间;农业及畜牧业方面:养鸡场、养猪场等、园艺业及温室大棚种植园等; 其它:有粉尘、污染性气体或气味浓烈、需要排气及换气的场所 …… 崔斌联通:15302485570移动:13710364905Q Q: 411944993 397238039Email
HTF消防排烟专用风机性能特点
HTF消防排烟专用风机性能特点 消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。有关排气扇维护的规则和规定。按一定规则维护可延长排气扇的使用寿命。必须使用风扇和风扇的维护和工作系统进行特殊维护。这个风扇不允许与疾病一起运行。定期清洁风扇内的灰尘。 HTF消防排烟专用风机性能特点 特别是对叶轮,如灰尘,污垢和其他杂质,以防止腐蚀和不平衡。风扇维护必须强调首次停电。定期检查温度计和油标准的灵敏度。除了在每次维修后更换润滑剂外,润滑剂在正常条件下每月更换一次。 3 - 6个月。风扇的主要故障和原因,轴承箱和风扇轴的振动。消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。带电机轴的不同联轴器,带有刚性叶轮的松动铆钉或用于松动轴和叶轮轴的轴,