1)风机水泵类负载介绍风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。通常风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。
风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。
通常风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。
采用变频调速器控制风机、泵类负载是一种理想的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)的三次方,即50%左右(理论依据:流量:q2/q1=n2/n1;扬程:h2/h1=(n2/n1)2;输入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:转速;h:扬程,p功率。举例:当前转速下降到额定转速80%时,n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即当前速度下降到80%,所需要的功率只需要原来的51%,这样的节能特性是风机和水泵本身特性所决定,不是变频器所决定的。),去除机械损耗,电机铜、铁损等影响。节能效率也能接近40%,同时可以方便地实现闭环恒压控制,节能效率将进一步提高。由于变频器可方便地控制电机的启停时间及加减速电流,避免了启动时对电网的冲击,降低设备故障率,消除震动和水锤现象,延长设备使用寿命,同时也降低了对电网的容量要求和无功损耗。
2)ATV38变频器特点介绍
Altivar 38 是一种专门用于风机泵类负载的三相异步电动机变频器,由380 V 至460 V 三相电源供电,功率范围0.75 kW 至315 kW。
Altivar 38 设计用于工业或商用建筑中的加热、通风以及空气调节(HVAC) 方面的现代化应用场合。
Altivar 38 通过对能耗进行优化可以降低运行成本,同时提高了用户的舒适程度。大量的集成化选件可让它与电气设备和复杂的控制系统进行适配和集成。
在变频器的最初设计中就已经考虑了电磁兼容性的要求。根据变频器的不同型号,滤波器和电抗器内置在设备中或作为选件提供。
基本功能:
用于泵/ 通风应用的专用功能:
节能
使用速度检测自动捕捉旋转负载(速度跟随)
根据速度调整电流限制
快/ 慢、预置速度
内置PI 控制,带有预置PI 给定
运行时间记录 ATV38典型接线图
保护功能:
使用PTC 热传感器的电机和风扇热保护
连续运行中防过载和过电流的保护
通过频率跳跃功能进行的对设备的机械保护
通过多重故障状态管理和可配置警报进行的保护
容易集成到控制系统中:
4 个逻辑输入, 2 个继电器输出, 2 个模拟输入和1 个模拟输出
电气参数显示及运行指示
变频器中标准配置一个符合Modbus 协议的RS485 多点串口连接。此串口可用于连接PLC 、一台PC 机、通讯网关或一种编程工具。
选件
PowerSuite调试软件
I/O 扩展卡
应用卡:泵切换、多电机功能、多参数设定和循环
总线或网络用通讯卡:
METASYS N2、以太网、Fipio、Uni-Telway/Modbus、Modbus Plus、AS-I、Profibus DP、Interbus-S、CANopen、DeviceNet、LonWorks Gateway
3)节能计算软件Eco8
软件介绍:Eco8是施耐德电气公司为配合ATV系列变频器用于风机泵类负载,而专门开发的节能计算及选型软件。通过输入相关信息和参数,可以方便地选择变频器并计算出节能效果。
进入软件后,首先输入项目信息,如用户名称、项目名称等等,然后选择是风机还是泵类负载,输入电机额定电压、额定功率等数据,软件即可自动计算出选用变频器的型号;继续负载工作周期、当地电价、变频器购买费用,即可计算出节电量和收回投资的时间,并将结果打印输出。方便用户选型和投资成本管理。