160KW电机及变频器配套选型
xiaole7910
xiaole7910 Lv.2
2008年04月14日 08:57:36
只看楼主

有个工程一台380V,160KW风机,用变频器启动。请大家参选一下电机开关、电缆及变频器的主要参数。电源点距电机长约100米。

有个工程一台380V,160KW风机,用变频器启动。请大家参选一下电机开关、电缆及变频器的主要参数。电源点距电机长约100米。
免费打赏
lingxuct
2008年04月14日 12:13:53
2楼
变频器用160KW的,设置时参考说明书。
电源空开用350A,电缆选150平方变频器专用电缆,注意给电机风扇另加电源。
回复
wcd814
2008年04月25日 10:09:16
3楼
安全考虑选择200kw变频器,空开选用400A,电缆选用120平方。
回复
天地一剑客
2008年04月25日 11:38:48
4楼
风机属于重载设备,安全考虑,需要大一级,建议采用200kW变频器;空开整定为350A足以,但1、为避免启动或者是瞬间过载,2、为塑壳断路器选型问题,宜采用400A壳架;经过变频后,输出电流较小,电机电缆120足以。
回复