一台37kw的风机,经过观察常年的电流只不过是电机额定电流的百分之十左右.计划变频改造,出于节约成本考虑,变频器能不能选择小一个型号的?如果可以的话,设定方面要注意什么问题?
一台37kw的风机,经过观察常年的电流只不过是电机额定电流的百分之十左右.计划变频改造,出于节约成本考虑,变频器能不能选择小一个型号的?如果可以的话,设定方面要注意什么问题?
2楼
再次核实电机运行电流,如确实只有10%左右,即使22KW变频也能胜任!
我们公司曾用45KW变频带动75KW风机,已用近10年,现仍然正常运行。
设定时,注意适当增加启动时间,若调试成功,也可适当降低电机的运行电压,也可采用变频自身的节能功能。
回复