模块锅炉专用控制器的采暖方式
每个建筑物热量散失的方式是不同的。保温做得非常好的建筑物就不会像外界空间散失很多热量,可能需要重置比率为2.00(OD):1.00(SYS)(室内温度:供热热水的温度)。这意味着室外温度每下降2度,供热热水的温度才会提升一度。相反,保温做的不好的建筑物在热量供应不足的情况下就可能需要为1.00(OD):2.00(SYS)(室外温度:供热热水温度)的重置比率。这意味着室外温度每下降1度,供热热水的温度将会提高2度,模块锅炉控制器提供完整的重置比率范围以匹配任何建筑物的热量损失特性。 供热曲线不但取决于室外温度,同时也取决于热辐射的类型,从而改善模块锅炉供暖舒适度。 以下是根据建筑物平均的保温程度和不同类型的热辐射所建议的初始设置值,用户可以根据建筑物的特定需求自行调整使之更加合理。 由于不同类型的保暖方式向空间传热采用不同的辐射方式、自然对流和强制对流,供水温度必须有不同的控制。模块锅炉控制器将根据采暖方式来调整供水温度。 以下介绍6种采暖方式: (1)高热容量散热器: 这种类型的循环辐射地板,被嵌入到厚的混凝土或
锅炉是用什么参数选择的
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
锅炉房吸音材料用什么好?
锅炉房是火灾高发区,所以消防一定要达标的;并且机器运行的噪音很大,需要用吸音材料来达到消音隔音的目的。同时满足两点的墙面和吊顶材料,有一种非常优质的材料,就是卉原珍珠岩机房专用吸音板。 卉原珍珠岩机房专用吸音板防火A级,满足消防最高要求。它是一种无机材料,不燃耐火,高温灼烧不变形。 吸音效果极佳,从数据来说明,卉原珍珠岩机房专用吸音板吸音系数0.82,而普通的吸音板材吸音系数小于0.7。 还有一种防火A级且吸音效果好的材料是岩棉,但是施工的工作人员都知道,岩棉粘在身上会发痒,是一种不健康的材料。而且,吸音效果好的岩棉需要容重大,容重大的岩棉单价并不便宜。 所以卉原珍珠岩机房专用吸音板是一种健康环保,防火吸音性能好、性价比高的吸音材料,适用于锅炉房的吸音墙面和吊顶。
关于锅炉房的消防的问题
本人最近接手了一个锅炉房的改扩建设计,首先是燃媒改燃气(工艺),其次锅炉房周围贴建了一个菜市场,另一个方向弄出了一排办公室来,并且整个加了一层夹层(不包括菜市场)本人疑问如下:1、锅炉房如此进行改扩建合理吗?2、现在里面工艺改了,是否要将锅炉房内原有的消防设施也跟着改3、看到建筑专业将此建筑整体定位丁类厂房(扩建部分按照辅助用房定性),有些疑问,个人意见是分开定性,不知可否4、不止灭火器时,发现一楼新加的那一排办公室全是独立向室外开门的,面积也都不大,请问灭火器应该怎么布置5、最后一个,灭火器到底应该由设备专业来布,还是应该建筑专业(规范上没有明确指出,只说属于建筑消防的一部分,并且看到有些设计院由建筑专业定位和配置)?请教