各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?
如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:
按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热
Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400
式中:
Qh -- 设计小时耗热量(W)
m -- 用水计算单位数(人数或床位数)
Qr -- 热水用水定额(L/人•d)
C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃
Tr -- 热水温度,Tr = 60℃
Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃
ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983
Kh -- 小时变化系数
以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量
Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)
式中:
Qrh -- 设计小时热水量(L/h)
Qh -- 设计小时耗热量(W)
Tr -- 设计热水温度,
Tl -- 设计冷水温度,
ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983
问题1:公式中设计热水温度是不是就是锅炉出口水温,还是别的?
问题2:冷水温度是不是就是给水温度?
问题3:算出来的设计小时热水量是不是用来选择锅炉的参数?
如果问题3是正确的话,我就有个疑问了:如果设计小时耗热量Qh(只要人数等参数不变)、冷水温度不变情况下,设计热水温度越高,设计小时热水量越少,设计热水温度越低,设计小时热水量越少,那么选择的锅炉不就是出口温度越高,要的功率越低吗?
以上有什么不对的地方请大家指教,是我个想不通有些地方,应该是那里说的不对,因为规范应该不会错的。希望大家帮帮我,让我明白其中的道理。谢谢各位!!
2楼
顶下,各位帮帮忙
回复
3楼
设计锅炉一般是算出他的设计秒流量。根据流量的大小和业主的要求温度然后选择设备。
回复
4楼
设计锅炉一般是算出他的设计秒流量。根据流量的大小和业主的要求温度然后选择设备。
能不能具体点。如果算出它的设计秒流量是不是还要换算成为小时流量,因为厂家好像都是用小时流量来标识的。
回复
5楼
锅炉不就是出口温度越高,要的功率越低吗?
楼主显然理解错了
功率是要看小时耗热量的,看看单位是W呀,
出水口温度高了,在其他条件相同的情况下(即耗热量相同的情况下),只是
设计小时热水量(即锅炉的出水量)可以变的少些.可知道Q=CM(T2-T1)?
如果热水用水定额不变,你单单提高出水口温度,那些,功率显然要大些的,概念不要偷换哟
回复
6楼
“锅炉不就是出口温度越高,要的功率越低吗?”什么情况下出口温度越高,要的功率越低?不理解这句话的原因请明示。
“如果热水用水定额不变,你单单提高出水口温度,那些,功率显然要大些的,概念不要偷换哟”。这句话好像和上面的话有点矛盾?
问题:1、我想问所谓出口温度是公式1中的还是公式2中的Tr。
2、还是就是一个,如果是一个值的话为什么规范中公式1中Tr后面有个Tr=60度,而公式2中Tr没有像前面公式那样的说明?
回复
7楼
楼主,你说的"锅炉不就是出口温度越高,要的功率越低吗?”什么情况下出口温度越高,要的功率越低?不理解这句话的原因请明示。
“如果热水用水定额不变,你单单提高出水口温度,那些,功率显然要大些的,概念不要偷换哟”。这句话好像和上面的话有点矛盾?"
你是不是说与"锅炉不就是出口温度越高,要的功率越低吗"矛盾?,这句话,我是引用你的在第一楼倒数第三行的话,我的本意是说你这句话是错的!
回复
8楼
以下是引用huhu8107在2005-09-08 10:16:36.0发表的内容:
既然选规范上面的计算公式来选择计算锅炉容量,那就要严格按照规范上的数据来选,你可以把你要求改的温度和热水负荷数据变换到和规范上规定数据,那样就好了。、
你说的那个“那么选择的锅炉不就是出口温度越高,要的功率越低”出水温度越高,那就要求出水量越低啊。所以功率还是不会变化的。
回复
9楼
问题1:公式中设计热水温度是不是就是锅炉出口水温,还是别的?
答:公式中设计热水温度不是锅炉出水口温度,跟锅炉没有关系,是个计算热水量时候采用的热水温度,即60度。
问题2:冷水温度是不是就是给水温度?
答:冷水温度是给水温度
问题3:算出来的设计小时热水量是不是用来选择锅炉的参数?
答:设计出来的小时耗热量才是用来选择锅炉的,小时热水量只是一个参数。
回复
10楼
顶一下
回复