每个建筑物热量散失的方式是不同的。保温做得非常好的建筑物就不会像外界空间散失很多热量,可能需要重置比率为2.00(OD):1.00(SYS)(室内温度:供热热水的温度)。这意味着室外温度每下降2度,供热热水的温度才会提升一度。相反,保温做的不好的建筑物在热量供应不足的情况下就可能需要为1.00(OD):2.00(SYS)(室外温度:供热热水温度)的重置比率。这意味着室外温度每下降1度,供热热水的温度将会提高2度,模块锅炉控制器提供完整的重置比率范围以匹配任何建筑物的热量损失特性。
供热曲线不但取决于室外温度,同时也取决于热辐射的类型,从而改善模块锅炉供暖舒适度。
以下是根据建筑物平均的保温程度和不同类型的热辐射所建议的初始设置值,用户可以根据建筑物的特定需求自行调整使之更加合理。
由于不同类型的保暖方式向空间传热采用不同的辐射方式、自然对流和强制对流,供水温度必须有不同的控制。模块锅炉控制器将根据采暖方式来调整供水温度。
以下介绍6种采暖方式:
(1)高热容量散热器:
这种类型的循环辐射地板,被嵌入到厚的混凝土或是石膏灌注中,这种热力系统有很大的终端热量并且反应迟缓。(设计供水温度49℃)
(2)低热容量散热器:
这种类型的散热系统或是或者装配在木质地板下面,或悬挂在衡量空间,或是在地板和地板表面的夹层内,这种类型的散热系统有着相对低的热容量并反映较上一个高热容量迅速。(设计供水温度60℃)
(3)风机盘管:
风机盘管或是空气控制设备(AHU)由循环加热盘管和风扇或是一个风机组成。空气由风扇或风机保持恒定速率强制通过盘管,然后扩散到建筑物的内部。(设计供水温度85℃)
(4)鳍片管散热器:
鳍片管散热器由带鳍片的散热单元组成,这种类型的采暖依靠自然空气对流把热量传递到空间。空间的自然对流总量取决于散热单元的供水温度和空间内的空间温度。(设计供水温度82℃)
(5)暖气片:
暖气片有巨大的散热表面裸露在室内,暖气片通过热辐射和自然对流对房间提供热量(设计供水温度71℃)
(6)基线散热器:
基线散热器是与暖气片类似的,外形小巧并安装在墙角,基线散热器的热辐射的比率比风机盘管散热器更大。(设计供水温度60℃)
选型举例说明:
(1)、要求:普通控制,箱体为挂式,锅炉为1.4MW燃气热水锅炉对应的控制器型号:MO -802A-QS2,意义为MO-80(控制核心:迈欧控制板)2(人机界面:液晶屏)A(箱体:壁挂)-Q(燃料:燃气)S(锅炉用途:热水)2(吨位:2吨)
(2)、要求:PLC控制触摸屏显示,箱体为立式,模块锅炉为4T/H燃气蒸汽锅炉对应的控制器型号:MO-813B-QZ4,意义为MO-81(控制核心:PLC)2(人机界面:触摸屏)A(箱体:立柜)-Q(燃料:燃气)Z(锅炉用途:蒸汽)4(吨位:4吨)
选型注意事项:
(1)、选触模屏要注明屏的尺寸及颜色。 触摸屏颜色:单色/彩色,触摸屏尺寸:5.7/7.7/10.4等。
(2)、模块锅炉容量标注关系为:在选型时按蒸汽模块锅炉容量为基准单位。如标注为1时:可代表1t/h(蒸汽锅炉));或者0.7MW(承压热水锅炉);或者60万大卡(导热油、热风、常压热水锅炉)。
(3)、燃油模块锅炉须注明燃轻油或燃重油。
(4)、同时还要需要知道燃烧的型号和调节方式。
安装电极时注意电极的间隙(2.5mm),模块锅炉电极与其他部件的间隙。(不能搭铁) 组装完毕后,要向加温油池内加入油,至液面标志处,然后安装使用。(以上对燃烧器的维护保养工作每年进行一次。)