关于锅炉房的消防的问题
lifuyu0303
lifuyu0303 Lv.2
2006年12月23日 16:04:42
只看楼主

本人最近接手了一个锅炉房的改扩建设计,首先是燃媒改燃气(工艺),其次锅炉房周围贴建了一个菜市场,另一个方向弄出了一排办公室来,并且整个加了一层夹层(不包括菜市场)本人疑问如下:1、锅炉房如此进行改扩建合理吗?2、现在里面工艺改了,是否要将锅炉房内原有的消防设施也跟着改3、看到建筑专业将此建筑整体定位丁类厂房(扩建部分按照辅助用房定性),有些疑问,个人意见是分开定性,不知可否4、不止灭火器时,发现一楼新加的那一排办公室全是独立向室外开门的,面积也都不大,请问灭火器应该怎么布置

本人最近接手了一个锅炉房的改扩建设计,
首先是燃媒改燃气(工艺),其次锅炉房周围贴建了一个菜市场,另一个方向弄出了一排办公室来,并且整个加了一层夹层(不包括菜市场)
本人疑问如下:
1、锅炉房如此进行改扩建合理吗?
2、现在里面工艺改了,是否要将锅炉房内原有的消防设施也跟着改
3、看到建筑专业将此建筑整体定位丁类厂房(扩建部分按照辅助用房定性),有些疑问,个人意见是分开定性,不知可否
4、不止灭火器时,发现一楼新加的那一排办公室全是独立向室外开门的,面积也都不大,请问灭火器应该怎么布置
5、最后一个,灭火器到底应该由设备专业来布,还是应该建筑专业(规范上没有明确指出,只说属于建筑消防的一部分,并且看到有些设计院由建筑专业定位和配置)?
请教
免费打赏
kc900@co163
2006年12月23日 22:11:26
2楼
5.4.1 燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造。当确有困难时可贴邻民用建筑布置,但应采用防火墙隔开,且不应贴邻人员密集场所。
5.4.2 燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房受条件限制必须布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻

菜场如果和锅炉房贴邻建造是不可以的,菜场应属于人员密集场所。

工艺改了理论上应该改消防,不过燃煤的和燃气的锅炉消防上没有很大的差别,增加灭火器和可燃气体报警就可以了,如果辅助用房设置消火栓,锅炉房也要做。辅助用房的灭火器南方可设置在室外,北方应设置在室内防冻。
如果贵院的院长是设备专业出身,可以考虑将灭火器划归建筑专业呵呵。
回复
ah-wangjun
2006年12月23日 22:20:24
3楼


1、首先要说这样扩建是不合理的。
2、如果是你做设计,不要管他以前了,按照新规范重新考虑消防。
3、现在锅炉的种类比较多,如果是高压锅炉,规范要求的很严格,单台不超过4T总蒸发量不超过16t,按照民用建筑防火间距考虑,超过按照工业建筑考虑,如果是无压或者是负压锅炉则可以放宽。
4、灭火器都放屋里好了,又不大。
5、现在基本都由给排水专业布置,看来以后可能会有规定,因为注册考试这部分内容有。
回复
lifuyu0303
2006年12月24日 12:51:53
4楼
多谢二位的解答
只是建筑性质的问题还没得到答案
望不吝赐教
回复
kc900@co163
2006年12月24日 16:10:44
5楼
如果你这个锅炉是给民用建筑用的,按民用建筑定,给工厂用的按丁类定。
江苏省图审中心的意见对于单独设置或与建筑物完全分隔的锅炉房要考虑消火栓保护,但没有说是室外还是室内消火栓。我的做法是直接室外消火栓保护,原因就是一旦失火没有谁会进去灭火,都在外面喷水。
回复

相关推荐

APP内打开