锅炉房燃气供气系统设计
宠辱不惊aaa
2022年10月20日 13:51:44
来自于采暖供热
只看楼主

知识点:锅炉房燃气供气系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、室外供气系统与调压装置 燃气锅炉房内燃气锅炉的压力一般大于居民用气压力,在2kPa以上。燃气锅炉的用气量也远远超过居民用气量,一般在几十方以上。为了确保锅炉房内锅炉的正常、安全运行,保证小区用气稳定,锅炉房用气管道适合从城市燃气中压主管上接气,采用专门的燃气管道,用来供给到锅炉房燃烧器,在经过合理的调压和严格的过滤后投入使用。不同系统工程的具体情况不同,燃气管道敷设方式一般由埋地敷设和架空敷设两种方式构成,以相应的燃气设计规范为敷设原则来进行设计,要注意满足各方面的净距要求,包括地下管道和其他专业管道以及架空管道离建筑物窗口、门洞等的净距要求。

知识点:锅炉房燃气供气系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1、室外供气系统与调压装置

燃气锅炉房内燃气锅炉的压力一般大于居民用气压力,在2kPa以上。燃气锅炉房内的燃气锅炉通常包含低压供气和中压供气两种,对于小于六个吨位的锅炉应当选择低压供气方式,对于大于六个吨位的锅炉,一般选择中压供气方式。锅炉燃烧器前的供气压力是否稳定,与天然气的燃烧工况直接相关,同样影响到锅炉的正常、安全运行。如果将燃气供气系统设计成锅炉房与用户共用一个调压装置,则锅炉房燃烧器前的压力增减将直接影响到气体流量的变化,从而影响到其他用户燃烧的稳定性,严重时将会引起脱火和回火现象。因此,在设计调压装置时,要注意尽量将居民、商业用户的调压装置与锅炉房调压装置分开设置,避免引发不必要的安全事故。

2、锅炉房内燃气管道与放散管道

锅炉房内的燃气管道一般适合采用单根燃气管道供气,在特殊要求下,要确保锅炉房24小时全年不间断供气,可以采用2路供气管道,从不同燃气调压箱接管供气。要注意每台锅炉燃气支管都应当使用配套的燃气阀组,阀组规格和供气压力要符合燃烧器最大符合的需求。对于点火用的燃气管道,适合从燃烧器前燃气干管上的2级或组合式检漏电磁阀前引出,还应在上面安装切断阀和2级电磁阀。锅炉房常年的流量计有容积式气体罗茨流量计和速度式气体涡轮流量计。前者体积比较小,不仅适用于低压计量,而且适用于中压计量;涡轮表适合用于大流量计量,它具有较高的测量精度,损失的压力较小。在选择流量计时要根据具体情况,掌握锅炉燃烧器的流量情况,了解设备的运行规律,选择合适的流量计,以最大限度地减小误差。

燃气供气系统中的放散管道主要作用是在首次使用设备时或长时间不用再次使用时吹扫存在燃气管道中的空气。在停炉时,总阀门因关闭不严实而导致燃气漏出,也可以使用放散管道将燃气放出,避免进入到烟道或炉膛内引起安全事故。在设计锅炉房供气系统时,要注意设置用于吹扫和放散的管道。在用气设备的燃气总阀门与燃烧器阀门之间设置放散管。在每个安装放散管的地方都要设置阀门进行控制。在合适的位置使用单根管或汇合成总管的放散管进行燃气的放散,避免多余的燃气流入到室内。

推荐资料:

某燃气蒸汽锅炉房系统全套CAD图纸

https://ziliao.co188.com/d62437694.html  

烟管燃气锅炉房系统及平面布置图

https://ziliao.co188.com/d39162434.html 


相关推荐

APP内打开