本帖最后由 like335342086 于 2014-2-20 11:24 编辑 我想请问负一层的锅炉房有一个泄爆口在一层,那么我的燃气管从锅炉房泄爆口进入接用气设备可以吗?锅炉房在负一层。放散管呢 还可以从泄爆口出来吗? 有了泄爆口 还需要安装报警器,紧急防爆切断电磁阀?

本帖最后由 like335342086 于 2014-2-20 11:24 编辑

我想请问负一层的锅炉房有一个泄爆口在一层,那么我的燃气管从锅炉房泄爆口进入接用气设备可以吗?锅炉房在负一层。放散管呢 还可以从泄爆口出来吗?
有了泄爆口 还需要安装报警器,紧急防爆切断电磁阀?
like335342086
2014年02月19日 10:22:15
2楼
真心想求大神帮忙指点下迷津
回复
半日浮云
2014年02月19日 11:04:39
3楼
楼主你这个问题在验收规范里有最直观的解答,燃气这一块我不是太懂,具体是哪一本规范自己找一下
回复
like335342086
2014年02月20日 08:49:38
4楼
wfl1980514 发表于 2014-2-19 11:04 楼主你这个问题在验收规范里有最直观的解答,燃气这一块我不是太懂,具体是哪一本规范自己找一下谢谢你,很感谢
回复
风雨无阻113
2014年02月20日 16:01:34
5楼
燃气管建议不要穿锅炉房泄爆口,放散管呢也别穿泄爆口出来。
另外有了泄爆口也需安装燃气报警器,紧急防爆切断电磁阀。具体可参考锅炉房规范。:)
回复
like335342086
2014年03月05日 08:41:15
6楼
lishijun113 发表于 2014-2-20 16:01 燃气管建议不要穿锅炉房泄爆口,放散管呢也别穿泄爆口出来。 另外有了泄爆口也需安装燃气报警器,紧急防爆 …谢谢,我也安装报警器和防爆电磁阀了,但是感觉管道从泄爆口进入最方便、最省事
回复
风雨无阻113
2014年03月05日 08:43:13
7楼
like335342086 发表于 2014-3-5 08:41 谢谢,我也安装报警器和防爆电磁阀了,但是感觉管道从泄爆口进入最方便、最省事个人觉得这不是方便和省事的时候,因为这关系到安全问题,最好还是按照规范走吧。
回复
lukven
2014年03月20日 10:51:10
8楼
泄爆口是用来在爆炸的时候泄压用的,一旦爆炸引起管道破坏,会发生更加严重的二次破坏,所以管道是不允许敷设在泄爆口的。
回复
like335342086
2014年03月23日 13:50:20
9楼
风雨无阻113 发表于 2014-3-5 08:43 个人觉得这不是方便和省事的时候,因为这关系到安全问题,最好还是按照规范走吧。但是 我没看见规范中 不准许 燃气管道 进 泄爆口呀 能说下哪一本规范嘛 我好学习下
回复
like335342086
2014年03月23日 13:50:48
10楼
lukven 发表于 2014-3-20 10:51 泄爆口是用来在爆炸的时候泄压用的,一旦爆炸引起管道破坏,会发生更加严重的二次破坏,所以管道是不允许敷 …有道理 能告诉下 我 参照是哪本规范吗 我学习下 谢谢你
回复
xiaotang1984
2014年03月26日 09:33:57
11楼
不能穿泄爆口!
回复