高层地下室燃气锅炉房设自动喷水灭火系统可以吗?
滴水
滴水 Lv.7
2014年04月11日 15:05:42
只看楼主

规范条文解释说用水喷雾,水喷雾规范中提到水喷雾只有储存及瓶库的防护冷却

规范条文解释说用水喷雾,水喷雾规范中提到水喷雾只有储存及瓶库的防护冷却
重庆曾大侠
2014年04月11日 15:22:06
2楼
用超细干粉。
回复
wanghaoyu1220
2014年04月11日 15:40:31
3楼
应该可以用
回复
qhwsjy01
2014年04月11日 16:31:47
4楼
可以!依据GB50045-95(2005)/7.6.6.1
回复
滴水
2014年04月11日 17:39:10
5楼
条文解释据说没改过来
回复
云飘飘
2014年04月12日 07:15:09
6楼
采用水喷雾、泡沫等系统。
回复
xiaogongr
2014年04月12日 07:48:26
7楼
我觉得锅炉使用中温度较高,不适合使用闭式喷头
回复
lugangsijia_9
2014年04月12日 08:37:33
8楼
xiaogongr 发表于 2014-4-12 07:48 我觉得锅炉使用中温度较高,不适合使用闭式喷头是水喷雾,开式喷头
回复
滴水
2014年04月12日 09:06:01
9楼
对燃气而言,喷雾规范只提到冷却作用,非灭火哦
回复
滴水
2014年04月12日 09:06:32
10楼
lugangsijia_9 发表于 2014-4-12 08:37 是水喷雾,开式喷头也可以采用中温喷头的
回复
我是王子
2014年04月12日 17:21:45
11楼
本帖最后由 我是王子 于 2014-4-12 17:23 编辑

可以用的。我们上海的一个项目的消防局批文中要求燃油燃气锅炉房设置普通喷淋,柴发机房做的也是普通喷淋。
回复