高层地下室燃气锅炉房设自动喷水灭火系统可以吗?
滴水
滴水 Lv.7
2014年04月11日 15:05:42
只看楼主

规范条文解释说用水喷雾,水喷雾规范中提到水喷雾只有储存及瓶库的防护冷却

规范条文解释说用水喷雾,水喷雾规范中提到水喷雾只有储存及瓶库的防护冷却
滴水
2014年04月12日 19:35:19
12楼
柴油发电机房我们也采用普通喷淋的
回复
wanghaoyu1220
2014年04月14日 09:52:31
13楼
我是王子 发表于 2014-4-12 17:21 可以用的。我们上海的一个项目的消防局批文中要求燃油燃气锅炉房设置普通喷淋,柴发机房做的也是普通喷淋。柴发也用普通?不用水喷雾也要加一个泡沫联用吧
回复
滴水
2014年04月14日 20:47:56
14楼
本地消防部分也认可普通喷淋
回复
我是王子
2014年04月15日 10:10:57
15楼
wanghaoyu1220 发表于 2014-4-14 09:52 柴发也用普通?不用水喷雾也要加一个泡沫联用吧是,我们的项目就是这样设计的,而且已经过了审图。在当地消防局的批文中明确,柴发机房应设置水喷淋或水喷雾。
回复
滴水
2014年04月15日 20:17:08
16楼
我是王子 发表于 2014-4-15 10:10 是,我们的项目就是这样设计的,而且已经过了审图。在当地消防局的批文中明确,柴发机房应设置水喷淋或水 …兄弟,燃气锅炉当地如何设计消防?
回复
xiaogongr
2014年04月18日 05:39:04
17楼
柴油发电机我们油库用的是气体灭火系统
回复
滴水
2014年04月19日 09:08:30
18楼
燃气锅炉一般都有泄爆口,此处喷淋如何考虑?
回复
滴水
2014年05月14日 20:33:39
19楼
技术措施(09版)中有水喷雾用在燃气锅炉房的设计参数。
回复
nian兄
2014年05月15日 10:15:29
20楼
高规2005局部修改条纹
7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器;充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统;

个人觉得可设置水喷雾系统,水雾喷头设置应将保证防护区内及锅炉设备外表面积全覆盖,喷头选型应符合喷水强度要求,系统水压符合水雾喷头喷雾要求即可

回复
滴水
2014年05月15日 18:11:18
21楼
plxn_0106 发表于 2014-5-15 10:15 高规2005局部修改条纹7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:7.6 …喷水强度考虑取多少合适?
回复