管道预留洞专用工具使用方法一、安装的具体方法1.安装时间安装最好在模板已铺好,钢筋工在扎梁时,平板钢筋未铺时进行。2. 人员一名。3. 工具:卷尺一把、粉笔若干(如模板干燥也可用记号笔,如果模板以刷油或者被雨淋湿,可用粉笔湿水后画,可以画在任何表面。)、自功螺丝钉若干、安装十字批头的充电钻(数量不多可用螺丝刀)、根据图纸要求选定合适本产品若干套。4. 到现场后,根据图纸画十字线并在十字线旁写好规格,根据十字线位置和写好规格放好相应的模具。画好线按照相应的规格把模具桶体组装在一起并放到所标注的位置上,(组装特别简单熟悉后几秒内就能把圆筒组合而成)然后拿充电钻(螺丝刀)和自功螺丝钉开始安装模具,把模具的定位对准十字线放下即可。模具定位好后通过内边的三个固定孔用自功螺丝钉对圆筒进行固定。固定好模具。然后盖上盖子,至此模具安装完成,若操作工人熟练后每小时至少可以安装80只。二、拆除的具体方法拆除的时间在混凝土初步凝固时,土建放线前完成最好。以免刚施工完成的楼面踩出脚印,其实采用本产品就是在混凝土强度达到百分之百时也一样能够轻松拆除。1.人员一名。2.工具:充电钻(螺丝刀)一把,手钳子一把,装圆
【求助】如何理解消防负荷“专用回路”?
一栋三层的综合楼(旅馆),消防负荷只有一台消防电梯,室外消防用水量为20L/S,消防负荷为三级负荷。我的设计是,在消防电梯机房设一个消防电梯配电箱,然后从首层总配电箱引来专用回路(整个建筑只有一个总配电箱,各层配电总箱电源都是从这个总配电箱引来的)审图意见说我违反强条,说:“消防负荷应采用专用的供电回路”。规范条文解析:“本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”我的理解是:该单体建筑,它的配电总箱可以理解为配电室了,从配电总箱至消防电梯机房是专用回路就满足规范了。但审图的不这么认为,难道真的为了这台消防电梯另外报一只电表吗?