消防用电为二级,电源该如何供电?
一个项目,绝大多数都是三级负荷,只有应急照明(暂且认为只有这一种)是消防用电,二级负荷,没有消防联动,审图的意思是二级负荷要单独加应急照明配电箱,有个别单体很小,但是也要单独设置箱子(只有2-3个应急回路)。我的做法是:1.应急灯具自带蓄电池,10KV变电所引来一路电到应急箱,和蓄电池自动切换,断电点亮。问题:如果只有2-3个回路,此应急箱该是什么规格?2.应急灯具自带蓄电池,变电所引来两路。问题:感觉没必要啊,民规13.9.12 “当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。” 技措第四页也有类似说明。3.可否和照明配电箱一起,用金属隔板分开母排,只不过感觉又和“专用线路”矛盾,只适合三级负荷。问题:单独设置的应急箱进线可否从此照明配电箱引呢?这样符合了“单独加应急照明配电箱”。<
消防备用电源配电的问题
最近在做小区消防电梯走线,然后想到几个问题,请高手指点。一、供应几个消防电梯的总线配电的时候总开关需要做漏保吗?二、根据消防技术措施上说:消防用电设备的电源末端不应装设过负荷保护电器(注意,他用的是“不应”语气比较强烈)。这意思是不是说在末端配电箱进线不应该安装断路器?我看其他人的图纸,断路器和接触器都在末端都装了,不解。三、消防技术措施上接下去说,若当有备用设备需投切或检测需要而必须装设时,只能用做信号,不应作用于切断电路。我现在消防电梯电源做了二级配电。那就是在末端安装脱扣只报警不切断。那总断路开关需要做信号脱扣吗?我看其他人的图纸,关于消防设备配电信号脱扣都只安装在总配上的总断路,没有做在电源末端。请高手解惑。谢谢。
强条讨论:消防用电设备的专用供电回路
06版建规11.1.4 “消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。”其条文说明如下:本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。根据实战需要,消防人员到达火场进行灭火时,要切断电源,防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电事故。由于不少单位或建筑物的配电线路是混合敷设,不易分清哪些是消防用电设备的配电线路,消防人员常不得不全部切断电源,致使消防用电设备不能正常运行。因此,应将消防用电设备的配电线路与其他动力、照明配电线路分开敷设。同时,为避免误操作、便于灭火战斗,应设置方便在紧急情况下操作的明显标志,如清晰、简捷易读的说明、指示等。问题:规范要求的消防专用回路要从低压总配电室或分配电室开始算,总配电室没有问题,这个分配电室如何理解,具体什么样的配置才能叫分配电室?
消防员专用电梯的设置,还真不一样!
电梯可分为乘客电梯、服务电梯、观光电梯、自动扶梯和消防电梯,其中消防电梯是指设置在建筑的耐火封闭结构内,具有前室和备用电源,在正常情况下为普通乘客使用,在建筑发生火灾时其附加的保护、控制和信号等功能能专供消防员使用的电梯。消防电梯的设置场所1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;3.设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:(1)建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;(2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50㎡的丁、戊类厂房。