关于电源进线,消防用电及供电方案的问题,急!
cconie
cconie Lv.4
2007年12月19日 18:24:07
只看楼主

一个纪念馆改造工程现在只有一路高压电源进线.安防,消防报警系统都要上.审图的要求上两路电源.可是现场无法提供两路电源.问题1:那是不是可以考虑eps作为第二电源?问题2:除了应急照明外,哪些负荷要双电源供电呢?想不明白.问题3:上消防报警系统,就一定要双电源供电吗?谢谢各位热心人帮忙!急!

一个纪念馆改造工程
现在只有一路高压电源进线.
安防,消防报警系统都要上.
审图的要求上两路电源.
可是现场无法提供两路电源.
问题1:那是不是可以考虑eps作为第二电源?
问题2:除了应急照明外,哪些负荷要双电源供电呢?想不明白.
问题3:上消防报警系统,就一定要双电源供电吗?
谢谢各位热心人帮忙!急!
免费打赏
qingli2008
2007年12月20日 08:34:56
2楼
问题1:现场无法满足两路高压电源进线,第二路电源可以选用发电机或者EPS
问题2:应急照明、消防水泵、正压送风机、排烟风机、电梯等负荷一般要采用双路供电
问题3:消防报警系统与双路供电没有直接关系,是否需要双路供电应与建筑类型及负荷等级有关